Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    ¿Donde formarse?

    Debe ser que los de mi generación somos de otra pasta: toda la vida compaginé mis estudios con el trabajo a turnos y no me morí por ello
  2. Coitocircuito

    Duda con sección cables

    Si lo que tratas de decir es que no hay vitro, y en su lugar vas a colocar un enchufe de 16 A, y el automático en cabecera de esa linea también es de 16 A, Si lo puedes hacer (teniendo en cuenta que el cable de 10 mm2 no se amolda a las conexiones del enchufe Schuko) Estos son los circuitos...
  3. Coitocircuito

    Diferencial caliente

    Hola Si no sabes distinguir un interruptor diferencial, de un interruptor automático, mejor lo dejas ¿No te pareces? Un saludo
  4. Coitocircuito

    Duda con sección cables

    Hola No puedes derivar del cable de 10 mm2 para colgar un enchufe: tiene que pasar por un automático (La salvedad sería en caso de que la linea de 10 mm2 estuviera protegida en origen por un automático de 16 A) Del cable de tierra si puedes derivar Un saludo
  5. Coitocircuito

    Vitrocerámica que no apaga 1 de los fuegos

    Fácil, fácil...depende de la experiencia y los medios técnicos que dispongas : se necesita polímetro para comprobar y soldador y desoldador para sustituirlo Hay un riesgo añadido de que luego no haga buen contacto la goma que hace el touch control, si no lo montas bien Hace cosa de un año...
  6. Coitocircuito

    Vitrocerámica que no apaga 1 de los fuegos

    Hola Lo mas probable es que esté perlado el relé que comanda ese fogón Saludos
  7. Coitocircuito

    Conexion termostato caldera.

    Tienes un error de concepto: ese termostato solo tiene 2 hilos, por tanto es un circuito serie: dónde empieza / termina la fase, o el neutro, es difícil de dilucidar (por eso te he puesto el cable en rojo) Como mando de la caldera he puesto una electróvalvula, pero bien puede ser una...
  8. Coitocircuito

    conexión interna (esquema de bobinado) trifasico

    Te honra reconocer el error(y): no es habitual que por aquí se haga Un saludo
  9. Coitocircuito

    Toma de tierra en piso en comunidad de vecinos

    > Como apunto, sin ver todo el conjunto con las tapas quitadas, solo se puede elucubrar > En principio, y por la referencia de la caja (CP-250) sí podría tratarse de una caja de acometida (CP quiere decir caja de protección; en la referencia actual sería CGP-caja general de protección-) pero...
  10. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    En este enlace encontrarás un dibujo animado del funcionamiento del ID https://www.tuveras.com/aparamenta/diferencial.htm Estudia esta frase del encabezado Cuando las corrientes de entrada IF y salida IN no son iguales, los flujos FF y FN creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal...
  11. Coitocircuito

    Conexion termostato caldera.

    Hola Estaría bien que indicaras la referencia del termostato original, así como del nuevo. Un saludo
  12. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    Hola Me sorprende que digas que eres electricista del "sector industrial" y que no sepas cómo funciona un interruptor diferencial. Que tengan dudas sobre ello, quienes se dedican al sector de la vivienda, tiene un pase ya que en un piso raramente hay mas de 2-3 diferenciales Pero en una...
  13. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    Hola La pregunta del millón es qué estás haciendo en esa instalación, saber el motivo de unir neutro y tierra, ya que a la vista está , saber de electricidad, igual que la cerveza sin alcohol: 0,0 Como poder podría decirte el motivo del disparo, pero no lo voy hacer: sería alentarte a seguir...
  14. Coitocircuito

    Toma de tierra en piso en comunidad de vecinos

    Hola No te queda otra que esa instalación la revise un electricista . A primera vista los cables rojos pudieran ser neutros, no tierra como tal. Y su régimen del neutro no el TT si no un TN . Esto lo puedes saber en parte si a la vivienda le están llegando 2 fases y no fase y neutro Todo esto...
  15. Coitocircuito

    Receptor timbre inalámbrico a pilas

    Hola Pues si es largo...y no tiene pinta de tener soldadura en su extremo....¡Va ser la antena! :) Lo usual es que esté devanado como un muelle para que coja en el interior de la caja Saludos
  16. Coitocircuito

    Aumento Potencia

    Pues sí, tiene sentido para armonizar todas las instalaciones. La reglamentación actual es de 2002 y hay cosas en ella que no estaban en la reglamentación de 1973, que es por la que tú te riges Y no, no ponen trabas; ellos solo están aplicando la normativa
  17. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico, creo que me falta un IGA

    No estoy hablando de casos generalizados, si no de ese concreto. en el que hay hueco para colocar el IGA En cuanto a sustituir el ICP por un interruptor de corte en carga en pocos casos se podrá hacer: TODOS los cuadros de las viviendas son parcos en tamaño. Así que añadir un elemento de ese...
  18. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico, creo que me falta un IGA

    Habiendo sitio para colocar el IGA, si el ICP es de su misma In, YO no lo quitaría: te permite cortar para maniobrar en el cuadro sin ningún riesgo
  19. Coitocircuito

    Problema con conmutadores

    Hola Desde los conmutadores, o cruzamiento, como tal no lo puedes conectar: tienes que ponerlo en paralelo desde la bombilla actual En uno de los supuestos (en el de la derecha) sólo necesitas pasar un cable. Para el resto los 2 cables. No es difícil al haber conductos Saludos
  20. Coitocircuito

    No pude conectar un regulador de luz

    Me reitero en mi último comentario y doy por cerrada mi intervención en este post.
Arriba