Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Sustitución ICP

    Eso depende de la intensidad nominal del interruptor general, no de la intensidad nominal del interruptor diferencial. Así mismo depende también de la máxima potencia que esté prevista en el Boletín para esa vivienda
  2. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Con la Reglamentación de 1973 (y anteriores) sí era admisible que los automáticos cortaran sólo la fase; pero con la última Reglamentación (que data de 2002 y es obligatoria desde septiembre de 2003) esa posibilidad no existe, ya que es OBLIGATORIO cortar fase y neutro. De ahí que sacaran...
  3. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Por ahí debiera de pasar un electricista, ya que tienes protecciones 1P y debieran ser 1P+N (igualito al HAGER que tienes) Aparentemente en la caja tienes todos los neutros pero es una cosa que debiera comprobar un experto en la materia Así mismo no se ve que tengas automático general...
  4. Coitocircuito

    Cuanta potencia

    Si tienes la potencia contratada en trifásico esta no se multiplica, al contrario se divide en 3 circuitos monofásicos, si tiras de ellos (conectados a fases y neutro) > A 3300 W el corresponde un ICP de 4,7 A lo que nos lleva a poder tener 3 circuitos monofásicos de 1100 W cada uno > Así mismo...
  5. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    Lo que tienes que tener muy claro es cuales son las entradas (pulsadores) y las salidas (motor)
  6. Coitocircuito

    Corriente alterna

    Ya veo que tienes dudas existenciales: En el caso de que en una botella tuvieras agua, y en otra ginebra, p.e. ¿Cómo distinguirías el producto?. Te lo contesto yo: Obviamente probando o leyendo la etiqueta En el caso de los cables no creo que te atrevieras a tocarlos y los colores serían el...
  7. Coitocircuito

    Ruido telefono fijo

    Si a la salida del modem se oye bien el teléfono los filtros no sirven para nada. El teléfono se tiene que oír perfecto, no tiene porqué haber ruido de fondo (también podría darse el caso de que el teléfono estuviera jodido, pero supongo que eso lo has descartado)
  8. Coitocircuito

    modernizar mecanismos, si puedo usando los actuales con marcos nuevos. el mío es BJC Ibiza.

    A ver, hombre: Lo que queda después de que dejes pelao el mecanismo es un cacho de hojalata, los cuales te dan un par de ellos por 1€ (si son de Zamak mas caros) Te adjunto ejemplo (en ese caso son sin garras, si las necesitaras se venden aparte o sí podrías utilizar las de los actuales) Para...
  9. Coitocircuito

    Ruido telefono fijo

    >El cable telefónico "básico" es de 2 hilos (1 par) semi rígido >El cable telefónico para voz y datos es flexible /semi rígido y tiene 4 ó 6 hilos (2; 3 pares) >Si quieres poner cable apantallado también sirve, siempre que le des tierra a la pantalla por un solo extremo Para las pruebas sirve...
  10. Coitocircuito

    Ruido telefono fijo

    Si los cables del teléfono van en paralelo con los de la corriente tendrás interferencias si, o sí, en función de la corriente de la línea. Por los conductos eléctricos no se pueden meter los del teléfono bajo ningún concepto (excepción fibra), ni tampoco se pueden utilizar las cajas de empalme...
  11. Coitocircuito

    Conexión de tuberías de cobre de agua a la toma tierra

    https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=326_Reglamento_electrotecnico_para_baja_tension_e_ITC
  12. Coitocircuito

    Mas voltaje entre fase y tierra, que entre fase y neutro. Bien?

    ¡Coño, un nuevo fan!:giggle: Creo recordar haberte dado un pequeño repaso (si no fuiste tú házmelo saber) con la conexión de un motor Dahlander, que según tú se necesitaba tener trifásico de 380 V para una velocidad y trifásico de 220 V para la otra 🤣 🤣 🤣 Así mismo veo que eres un...
  13. Coitocircuito

    Iluminación garaje no funciona

    Si te fijas en en el esquema la salida 3 es la que da paso a las luces de los pilotos, así que si no conmuta el contacto no se encienden
  14. Coitocircuito

    Mas voltaje entre fase y tierra, que entre fase y neutro. Bien?

    Vaya, ya apareció un listillo de turno 😶 >Te recuerdo que no eres nadie como para censurar la forma que emito mis respuestas, Así que ya sabes a qué atenerte > Referente a las botellas (terminales) de los conductores de los CT igual te llevas una sorpresa, pues me da la impresión que estás muy...
  15. Coitocircuito

    Iluminación garaje no funciona

    Aparentemente está jodido el reloj, no conmuta el contacto de salida. Lo que haces con la palanca manual es precisamente puentear ese contacto
  16. Coitocircuito

    Iluminación garaje no funciona

    Si lo modifiqué al momento por una confusión: al hacer el puente entre el N (común de pulsadores) y 4 (retorno de pulsadores) es como si anularas todo el cableado y pulsadores, por lo cual, si no entra a funcionar el reloj, es que está jodido. Con esa prueba descartas que este suelto el común...
  17. Coitocircuito

    Control eléctrico

    Profesión complicada elegiste si no tienes idea de ello. La electricidad de la vivienda difiere de la industrial como el agua del vino. Si encima te quieres meter en el campo del Control industrial tendrás que añadir a la lista de los vinos la de los brandys Con un libro no se aprende, sirve...
  18. Coitocircuito

    Conexion de resistencias en una plancha industrial

    En resumidas cuentas que no sabes lo que tienes. >Al menos cuelga unas fotos NITIDAS de las resistencias > Si las resistencias son independientes, tensión y potencia viene grabado en uno de sus extremos. Si tienen cabeza viene grabado en esta > El valor óhmico de una resistencia, para esa...
  19. Coitocircuito

    Unión de tierras

    Hola Supongo que estás en España y tienes este sistema de régimen del neutro De ser así tienes que tener 3 sistemas de tierra (en el CT: 2) Neutro; Herrajes; y BT En el CT la tierra de herrajes y neutro tienen que estar separadas y en direcciones contrapuestas, para que no tengan influencia...
Arriba