Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Motor monofásico

    Hola Supongo que sabes que con ese tipo de motor no vas a poder invertir el giro cambiado la alimentación. Para ello tienes que invertir el bobinado de arranque con relación al de trabajo, o viceversa. O sea que tienes que tener acceso a ambos devanados para poder hacer esa inversión Saludos
  2. Coitocircuito

    Motor monofásico

    Hola >Pensé en ese supuesto, del factor de potencia, pero lo descarte al traer una fracción en el segundo valor: Ya sería acotar mucho tal cifra > No sé para qué tipo de aplicación lo quieres utilizar, pero ese tipo de motor no lo puedes regular en tensión sin riesgo de quemarlo. El...
  3. Coitocircuito

    sanear y proteger una pequeña instalacion de hogar de CCTV

    Ya que te empeñas > El circuito tiene en origen una UPS, también conocida, a esta parte del charco, como SAI (Suministro de Alimentación Ininterrumpida), la cual tiene sus propias protecciones en primario como en secundario, acordes a la potencia que suministra >Aunque no dice las...
  4. Coitocircuito

    Antonimo de interruptor crepuscular

    Tan sencillo como conectar el alumbrado a un contacto NC de un relé accionado por la fotocélula
  5. Coitocircuito

    Motor monofásico

    Motor de corriente alterna, abierto (eso significa que se ve el bobinado y no está protegido para uso en intemperie o en ambientes pulvurulentos p.e.) con protección térmica automática (eso quiere decir que lleva un klixon de temperatura-o varios- incrustado en las cabezas de las...
  6. Coitocircuito

    Acoplamiento entre vivo y pantalla

    Hola El montaje debiera ser, mas o menos, como este ¿Dónde mides la corriente a tierra? (la tierra del Variac es MASA no tiene el bobinado a tierra)
  7. Coitocircuito

    sanear y proteger una pequeña instalacion de hogar de CCTV

    Leía esta mañana que Feijóo confunde Metano con Metanol: Por aquí lo mismo, se dan consejos sin tener NPI de lo que se trata...
  8. Coitocircuito

    Localizar derivación eléctrica visualizada x cámara.

    Pasa lo mismo que en aquella orgía de lesbianas, cuando marchó la luz y una de ellas dijo lo de "no se ve un pijo" > Lo mas probable es que haya caído un trozo de mortero o ladrillo dentro del tubo y a la hora de pasar los cables haya rozado con él y de ahí que se hayan pelado
  9. Coitocircuito

    3 interruptores en la habitación

    Cuelga una foto donde se vean las conexiones del interruptor donde metiste las patas delanteras... (También otra del que quitaste)
  10. Coitocircuito

    220v a 110v sin cable neutro

    Las solución no se puede dejar plasmada en un foro y, menos aún con un mensaje personal. Como apunté eso lo tiene que valorar un profesional . Es evidente que tú no tienes pensado recurrir a él, a tenor de tú contestación Nada mas que añadir
  11. Coitocircuito

    Detonación de pirotecnia secuenciada

    Hola Hace tropecientos años me tocó hacer una instalación que consistía en centralizar el alumbrado fluorescente de unas oficinas, tanto de reactancias como de cebadores, El proyectista vio bien lo de meter cable de altavoz (de 4 pares) sin encomendarse al diablo y sin saber el aislamiento que...
  12. Coitocircuito

    Localizar derivación eléctrica visualizada x cámara.

    Lo mismo que si vas de vacaciones al Cañón del Colorado y crees ver unos peces en el fondo del río y entras a preguntar si son sardinas o jureles, sin mostrar siquiera la foto de lo que creíste ver En caso de haber una derivación, o sospecha de la misma, no anda uno metiendo cámaras por los...
  13. Coitocircuito

    bombillas led en ventilador de techo y downlights

    No concuerda lo de "estar agobiado" con lo que citas desde hace unos dos años, dos de ellas parpadean una vez encendido el interruptor. Vamos, que si en UN PAR DE AÑOS no te preocupó el asunto no cuela lo de agobiarte ahora
  14. Coitocircuito

    Salta diferencial si conecto aire acondicionado y ordenadores, por separado no.

    Lo mismo da que vaya uno que otro que, mientras lo hagan "con las manos en el bolsillo", no van a solucionarte nada. Esas cosas se resuelven midiendo, midiendo y volviendo a medir.... con el aparataje que "mide lo que hay" Todos los elementos que citas llevan una electrónica que "mete mierda" a...
  15. Coitocircuito

    bombillas led en ventilador de techo y downlights

    A los problemas que se te presentan añade uno mas https://webdelmaestrocmf.com/portal/valor-ensenar-los-ninos-decir-favor-gracias-buenos-dias/
  16. Coitocircuito

    Salta diferencial si conecto aire acondicionado y ordenadores, por separado no.

    Hola https://webdelmaestrocmf.com/portal/valor-ensenar-los-ninos-decir-favor-gracias-buenos-dias/ Tras el tirón de orejas inicial entramos en materia. >Vamos a partir de la base de que la instalación está correcta, que no hay tensión excesiva entre neutro/tierra. Esto se comprueba con un...
  17. Coitocircuito

    Duda cables casa

    Hola > La actual reglamentación corresponde al año 2002 y entró en vigor en septiembre de 2003. Anteriormente el colorido era dispar y "a gusto del consumidor" > No citas si los cables que aludes son los que llegan a la vivienda, o si son de un circuito interior. Una foto del cuadro, donde se...
  18. Coitocircuito

    Fases diferentes en grupo de mecanismos

    > Eso no es aceptable de ninguna manera: las tomas de corriente de una habitación deben ir conectadas a la misma fase (ITC BT 26 7.2) No sé si era en este Reglamento, o en el anterior, donde añadía que, en caso de no ser factible, tendrían que estar separadas las fases 1,5 m mínimo > Repartir...
  19. Coitocircuito

    Fases diferentes en grupo de mecanismos

    Hola Digo yo En el supuesto de que la propiedad tuviera 3 alturas seguro que no plantarías ese problema: simplemente alimentarías cada piso con una de las fases Pues bien, una casa "grande" es lo mismo que el ejemplo anterior: sólo tienes que cortar el plano general en 3 hojas... :) Saludos
  20. Coitocircuito

    Acabado instalación eléctrica cocina

    Este es un foro para prestar apoyo en temas relacionados con la electricidad. Dirimir disputas familiares no lo contempla Y en vista de que ni tú, ni el progenitor, NPI en electricidad lo mejor que puedes hacer es llamar a un electricista PROFESIONAL. Eso sí, no te asustes cuando te diga que la...
Arriba