Si el comercial de seguros es "listo" esa teoría te la echa abajo en un pis pas: te pedirá presentes "papela con cara" de que la instalación fue adecuada al nuevo REBT. Así que si solo piensas reformar la instalación parciarmente jodido lo vas a tener...
El cable que tienes que cambiar es el de la DI (Derivación Individual) , que va desde el contador a la caja de automáticos. Es un tipo de cable específico no sirve cualquiera - Su sección mínima es de 6 mm2 PERO va ligada a su longitud
El contador NO LO PUEDES TOCAR PARA NADA, tiene que estar...
Ahí cita el sobretensiones TRANSITORIAS: estas son las que se producen por perturbaciones en la red (caida de rayos, p.e.) De ahí que si hay cables aéreos pueden quedar afectos por ellos
Luego tenemos las sobretensiones PERMANENTES, que son las que se producen por corrimientos del neutro...
Creo que si hubieras leído "a fondo" este post no estarías ahora con la duda: ahí ya viene reflejado en sobretensiones y el cable al que aludes
Como apunté el sobretensiones es obligatorio según la compañía (aunque en realidad a quién beneficia es al cliente). No obstante para el REBT también...
Para casos como ese, en que se necesita cierta celeridad, la forma de proceder es darse una vuelta por las oficinas y enterarse quién es el jefe del negociado
Acto seguido se hace una solicitud, en regla, exponiendo los motivos de la premura y dirigida al jefe de ese departamento
Se mete por...
Te reíste con lo de "emboscada" pero casi que te lo corroboro que así es
Si trabajas como asalariado para una empresa te podrán pedir el certificado de estudios para el trabajo que vas a realizar y "punto pelota"
Hace tropecientos años se presentó una consultora, en la multinacional en la que...
Fijate que fácil es, colocando peines
(te lo puse de derecha-izda, pero en tu caso es al revés)
Los peines los encuentras en Obramat , así como los tapones laterales (se necesitan porque el peine lo vas a cortar a la medida)
Habrás visto que ese diferencial trae cubre bornas. Es necesario...
Si, según en la Comunidad que residas es obligatorio: si colocas el modelo "combi" él hace la función de IGA
Si es una vivienda unifamiliar, y hay tendido aéreo del cable de acometida, es imprescindible
Ahora bien, para colocar ese aparato es imprescindible saber si hay 1P+N o 2P. En esa...
Hola
Supongo que ese trámite dependerá de la Comunidad Autónoma . Por tanto, aunque te digan lo que tardó en una, no significa que siga el mismo patrón que en la tuya
Ahora bien, tema aparte es el siguiente: Si eres asalariado de una empresa ¿Qué necesidad tienes de tener ese documento?
Lo...
>Si optas por la serie naranja de Legrand serían estos para 1P+N
> Particularmente yo optaría por la serie RESI9 de Schneider (es mas cara)
>El ICP no lo debieras cambiar, ya que en él no puedes manipular. Es mas, ese módulo de la caja debiera de estar precintado por la compañía el
eléctrica...
Como solución barata está bien, pero donde esté un carril electrificado que se quite todo lo demás: los puedes orientar, colocar a las distancias que quieras y, de tener que añadir alguno mas, solo es enchufar y girar
>Legrand es una buena marca. No puedo asesorarte sobre ese en particular porque no me sale el precio, ya que en mi Obramat local no disponen de él
> La instalación aguanta lo que aguanta en cable, es decir que si tienes las secciones protegidas con el automático que corresponde no hay mayor...
Hola
Con la mano en el corazón, y/o con la mas completa sinceridad: ¿Tu crees que, si de alguna manera se os permitiera dar de alta ese suministro, alguna vez se va realizar la preceptiva centralización de contadores?
Lo cojonudo del caso es que dices no haber sitio para ello, pero que a...
Hola
Si no lo encuentras, por no comercializarse, lo que puedes hacer es cambiar todos los interruptores de esa estancia por los de otra serie. Así tienes repuestos para cuando se averié otro, si fuera el caso
De la misma forma que la tele de la cocina y la del salón no son idénticas; que las...
>Desde de Septiembre de 2003 es obligatorio que los automáticos sean de corte OMNIPOLAR
>Al tratarse de una instalación antigua debes comprobar si tienes fase y neutro o 2 fases (eso se comprueba con un destornillador buscapolos)
>La diferencia está en que si tienes 2 fases los automáticos...
Si no aumentas la potencia seguirías como hasta ahora: nadie (momentáneamente) te va exigir actualización
Para dejar el cuadro medianamente decente necesitas:
> Lo primero de todo averiguar la sección que llega al ICP: como mínimo deben de ser de 4 mm2
> El ICP, independiente de que tengas...
Hola
En el REBT no habla nada que las casas "de campo" tengan un trato diferente a cualquier otro tipo de vivienda. Es decir, si quieres aumentar potencia tendrás que hacer instalación nueva adaptada a la "nueva" normativa, la cual ya va para 24 años
Como mínimo tienes que tener estos...