Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Corriente alterna y directa al mismo tiempo

    Pues hombre, las computadoras son de corriente alterna y tienen una pila 2032 no recargable en la placa base para cuando se apague la misma no se pierda información de la BIOS, ese es un ejemplo de un aparato que esta adaptado para eso, como muchos que tienen display. Mi pregunta es, lo que...
  2. PcFex

    Coaxial/Ethernet por cajas electricidad

    Los PLC y repetidores tienen muchas perdidas, yo... incluso en un chalet use el patinillo de una planta a otra, colocar tubo, pasar cable y hacer un punto de acceso Ethernet y wifi....perooo La única opción, si falla todo lo demás es usar fibra óptica plástica....
  3. PcFex

    Cuadro eléctrico antiguo

    Gracias, como estoy medio jubilata, tenia una asignatura pendiente con AutoCAD y estoy a base de curso va y curso viene...y también de practicas sin cobrar en empresas que no tienen nada que ver con el curso que hice.. La satisfacción de como estoy pulido en mil batallas y empecé a currar con...
  4. PcFex

    Cuadro eléctrico antiguo

    Gracias por tu ayuda, todo eso lo mirare, el tema de la reforma es por aislamiento, que como le pasa al autor del tema, es una vivienda antigua, con electrificación mínima, quiero aprovechar y hacer una vivienda mas efectiva
  5. PcFex

    Cuadro eléctrico antiguo

    Eso que pones me interesa, ya que estoy en pleno proceso de reforma.... la electricidad la hare yo y eso no me contara,,,,
  6. PcFex

    LOGO! 8 24CE

    Tienes razón amigo, ya lo puse en el mensaje, lo hice a nivel aficionado y con otro tipo de logo Por lo que vi en este video, la alimentación de 24V DC, la salida transistor alimenta directamente la bobina del relé...
  7. PcFex

    LOGO! 8 24CE

    Yo no entendí bien tu pregunta, ya que toda salida Q de un LOGO tiene una entrada y se puede alimentar con esos 24v a continua, siempre que el receptor de ese contacto también sea de 24v, normalmente siempre ira a una bobina de un relé o de un contactor y ese relé o contactor alimentara algo mas...
  8. PcFex

    Cambio de oficio. Empezando desde cero.

    Yo lo hice hace tiempo y de lo único que me sirvió es para aprender el manejo de AutoCAD y Prestó, hice 2 semanas de prácticas en una empresa y no hice ningún proyecto, donde trabajé de peón y descubrí que es una de esas empresas tóxicas que no merece la pena trabajar....
  9. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Mira Resiliente, no voy a seguir mareando la perdiz con este tema, para que tu te corras a gusto... Cuando se tiene esto en una casa, todo lo que se done para ayudar a alguien, es poco, practícalo alguna vez y haber... te voy a dar la razón, ese esquema que hice es una chapuza, te quedas asi...
  10. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Voy a hacer una excepción y te voy a contestar, como dije más arriba, es ayuda humanitaria, no se a quien será el receptor, ni de cuanto sera la bomba, si a 220v o a 110v, supongo que no sobrepasará los 16A, ya que es para uso doméstico, cuando esté ahí, medire intensidad y seguramente mandare...
  11. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    El dia que se agarrote la bomba y se queme el bobinado, ya me contarás....empuja manualmente el contactor para ver si funciona la bomba.. Viendo el resto de fotos, dejó de postear en este tema...
  12. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Pues debe ser eso, cuando dices que es normal, que la maniobra y la fuerza, con secciones diferentes de cable estén conectadas aguas arriba del contactor.... Aunque esté la fase con un fusible, lo normal es que estén separadas, al estar juntas tendría que tener la misma sección hasta la entrada...
  13. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Ya veo que tampoco entiendes esquemas, según tu no es una chapuza, no se si vivirás en España y si te dedicas a esto??, en el contactor veo un cable que parece que es 4mm2 y pone N, con un cable azul de 1.5mm2, que supongo que va a un contacto de la bobina del contactor, veo que llega la fase a...
  14. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Posiblemente con la fotografía que puso el compañero ya sepas el problema, yo lo que veo es una chapuza, en ésos esquemas está la clave de conexionado de un motor en trifásico y en monofásico con pulsador marcha paro con realimentación a través de un contacto abierto del contactor,
  15. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Esto que ves aquí es para una bomba de agua en Cuba, no hay guardamotor, solo está protegida con un magnetotérmico, desconozco voltaje y potencia de la bomba y a quien va destinada, es ayuda humanitaria....
  16. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Pues Amigo, si estas aprendendiendo el oficio y no sabes lo que es L1 L2 L3 N PE, te recomendaría que hasta que no controles un poco el tema, lo de la bomba de agua se lo dejes a un profesional, pero no al que te lo dejo mal, a otro... En el esquema tienes dos opciones... poner un...
  17. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Esto es que te muestro en la fotografía es un contactor y un relé térmico tiene 42 años, lo hice cuando tenía 19 años, aguas arriba tiene un cuadro eléctrico con diferencial y magnetotermico, el conjunto esta protegiendo un grupo de presión, que se compone de bomba de agua, vaso de expansión y...
  18. PcFex

    Bomba de agua y contactor..

    Todo motor necesita unas protecciones mínimas y en la foto que no ve nada de eso...
  19. PcFex

    Boletin instalacion firmado por un instalador que no ha realizado la instalacion

    Yo creo que por mucho que se diga, las posiciones están tomadas.... Esto me recuerda una polémica que tuve con un cuadro eléctrico Me decían que tenía que seguir un orden C1 C2 C3 C4 C5 etc...si lo hacía de esta manera tenía una diferencia de cargas entre diferenciales de 17A y de esta forma...
Arriba