Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Cautín tipo lápiz Hakko 6V 15W

    Este post de cautines, me dejo desconcertado, ya que cuando la cosa se pone seria en electrónica, no se usan cautines, si no, estaciones de soldadura y de las mejores
  2. PcFex

    Cambiar enchufes de altura

    Si yo te contara, cuando recibíamos un aviso de que varios vecinos estaban si televisión en comunidades donde sabíamos que tenían instalación en cascada, siempre preguntábamos antes de ir si algún vecino estaba en obras...
  3. PcFex

    Cambiar enchufes de altura

    Tiene que tener cuidadin, pero depende de como sea la instalación y los años que tenga la vivienda y como sea la vivienda.. las instalaciones en cascada hace ya muchos años que no se hace..
  4. PcFex

    Extractor baño con temporizador

    Hola Coito, no así no funciona.. Le pasa corriente al estar cebada la bobina tanto del KM1 o KM2.. Pero así sí, con corriente aguas arriba de los interruptores.
  5. PcFex

    Extractor baño con temporizador

    Y asi seria con el retardo a la desconexión
  6. PcFex

    Extractor baño con temporizador

    Si pero tienes que poner relés. Teniendo en cuenta que la instalación se lleva con el vuelta de lamparás, los extractores temporizados llevan fase directa.
  7. PcFex

    EXTENSION TIMBRE DE ENTRADA

    yo hice virguerias con la electrónica de ese pulsador y el conjunto cuesta 25€, eso si hay que soldar cablecitos y si el timbre es a 220 hay que poner un relé
  8. PcFex

    Mantener sistema salubridad encendido tras apagar luz

    Tiene razón Coitocircuito, hay que poner un relé con retardo a la desconexión... Hice una simulación.
  9. PcFex

    Mantener sistema salubridad encendido tras apagar luz

    Pues la única solución es ir a un minutero, en instalación de 4 hilos, usando el vuelta de lámparas que viene del interruptor de encendido de la luz del baño como si fuese el vuelta de pulsador y el vuelta de lamparás del minutero al extractor, el inconveniente, que quizás te cueste lo mismo y...
  10. PcFex

    Mantener sistema salubridad encendido tras apagar luz

    Ya existen extractores, que usan ese sistema, la diferencia es que necesitan fase, neutro y vuelta de lamparas y no necesita interruptor.
  11. PcFex

    Enchufes e interruptores domésticos.

    Si, le puse que eran muy parecidos, posiblemente sean BJC, la casa que fue de mis padres, le hice una reforma y ya casi todas las cajas de mecanismo son modernas, pero esos mecanismos hace mas de 50 años, los ponían en cajitas redondas metálicas, tipo lata de foie gras de La Piara.
  12. PcFex

    Enchufes e interruptores domésticos.

    Esos mecanismos que pones son muy parecidos a Simon 32, si encuentras algo, será difícil
  13. PcFex

    Enchufes e interruptores domésticos.

    Y viendo como tienes la instalación, no te replanteas hacerlo todo nuevo ?? Un ejemplo.....
  14. PcFex

    Feliz Año nuevo ForoElectricidad.net

    Feliz Año a todos...
  15. PcFex

    Averia cuadro bomba

    Yo nunca trabaje con estos dispositivos, me fui mas a lo tradicional, pero por lo que se ve las sonsas solo tienen un solo cable y la pagina no dice mucho. solo esto,, como funciona. El relé de salida dispara (1-3), siempre que haya agua en el pozo y no haya agua en el tanque, solo se desarma...
  16. PcFex

    Feliz Año nuevo ForoElectricidad.net

    Deseo a todos los foreros que pasen una Feliz Navidad con sus familiares y amigos.
  17. PcFex

    duda sobre conexion luz, enchufes y baño

    El alumbrado tambien, pero hay algo que todo el mundo hace y es el encendido de la habitación de matrimonio que se compone de 2 conmutadores y 1 de cruce, pues nadie va con los cables del cruce a la caja para luego ir al conmutador del otro lado de la cama, lo puentean, ya que esta a 2 metros...
  18. PcFex

    Bomba vs incendio. Dudas

    El relé térmico se pone aguas abajo del contactor principal y se puede ajustar la intensidad a la del motor, para un corte ajustado de este y tener una protección eficaz.. El guarda motor es lo mismo que el térmico, se puede ajustar a la intensidad del motor y se puede poner antes o después...
  19. PcFex

    Bomba vs incendio. Dudas

    Por normativa si un motor pasa de 4.5KW hay que ponerle un arranque estrella triangulo o progresivo con un variador de velocidad electrónico. A todos los motores hay que ponerle protección ya sea con un relé térmico o un guarda motor, si es este último, al igual que el térmico que tenga...
  20. PcFex

    Problema Portero automático

    Lo que tengo claro, es que tienes 4 cables conectados de la manguera que llega de la placa, el negro y gris ( puse azul en el post de mas arriba ) es el abre puertas en teoría y si nos guiamos por las equivalencias el 1 micro es el azul y el 2 altavoz verde. Lo que no tengo claro es como te...