Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    < Resuelto > Conectar dos bombillas a interruptor y clavija

    Si pones las lámparas en serie alumbran "la mitad" Si quieres que alumbren a plena potencia debes elegir las bombillas de la mitad de tensión: o sea si tienes 230 V debieran ser de 115 V cada una de ellas (Haberlas haylas, el caso es dar con ellas ):)
  2. Coitocircuito

    No logro entender cuadro eléctrico de un sondeo

    1> Corta el automático que sale desde el inversor y comprueba si hay tensión a la entrada 2 > Abre los fusibles que van a la bomba y comprueba si hay tensión a la entrada Siguiente paso Si hay tensión en el punto 1 sube el automático y mete el relé a mano: tiene que entrar el contactor. De no...
  3. Coitocircuito

    No logro entender cuadro eléctrico de un sondeo

    Yo lo que veo ahí (desde aquí) es esto Veo que desde el inversor sale una manguera que va al automático Revalco, del cual una de las fases va a la bobina A2 del contactor. La otra pasa por un relé (que se comanda desde el programador) y va a la bobina A1 del contactor El contactor va...
  4. Coitocircuito

    No logro entender cuadro eléctrico de un sondeo

    Sigue ese cable a ver dónde va: yo el inversor solo veo que alimenta control, no fuerza
  5. Coitocircuito

    No logro entender cuadro eléctrico de un sondeo

    No se puede meter las manos en un cuadro sin tener un poco de idea...amen de tener con qué comprobar (Polimetro) Si es cierto que el cable que tienes suelto en el contactor es el de la bomba el cable que consideras boya sería la alimentación de la bomba
  6. Coitocircuito

    No logro entender cuadro eléctrico de un sondeo

    Hola Mira a ver si este es el manual https://www.hunterirrigation.com/sites/default/files/OM_XCORE_SP.pdf Yo la boya no la veo El controlador da una salida en tensión de 24 VAC que es la que excita al relé auxiliar (aunque en el dibujo es DC el tuyo es AC), Y este relé es el que acciona el...
  7. Coitocircuito

    AYUDA abrir puerta corredera con abridor WIFI

    Eso viene en el manual. Si no se contestó fue por ver la osadía de ponerse a montarlo sin saber la función de cada conexión, hacerlo al tun tun "a ver si suena la flauta" Y, como ves, te faltan los cables de la seguridad
  8. Coitocircuito

    Dudas de novato en instalación eléctrica.

    No es que "vayan a verte la instalación" sino que si aumentas de potencia te tiene que emitir un instalador autorizado "un boletín" (o como se llame ahora) certificando que la instalación cumple la normativa para ese aumento de potencia (entre otras certificar que la DI -Derivación Individual...
  9. Coitocircuito

    Dudas de novato en instalación eléctrica.

    Estábamos divagando sobre colocar la base Schuko de 16 A cogida al automático de 25 A, conservando los 6 mm2 de sección (por el motivo que alegué) y colocando un automático de 16 A Incluso puedes sustituir el automático de 25 A por el de 16 A: nadie te podrá decir que es ilegal (en las...
  10. Coitocircuito

    Dudas de novato en instalación eléctrica.

    Ya sabes que yo no me dedico a ese campo, pero ante ese dilema yo colocaría la base Schuko de 16 A y cambiaría el automático de 25 A por uno de 16 A (Dejando la sección de 6 mm2, en previsión de que un nuevo inquilino necesite ese amperaje para su cocina) Y de haber hueco en el cuadro...
  11. Coitocircuito

    Problemas Toscano Tpm-6

    Mira a ver si tragó tierra la bomba o está agarrotado el rodete
  12. Coitocircuito

    Ayuda del motor paso a paso

    Dices tener un motor pero no citas el drive para manejarlo ¿O lo estás haciendo "a pelo" ?:unsure:
  13. Coitocircuito

    Dudas de novato en instalación eléctrica.

    Hola PcFex Bases Schuko de 25 A si hay...o al menos había
  14. Coitocircuito

    < Resuelto > Conectar dos bombillas a interruptor y clavija

    Si las bombillas van a sitios diferentes en lugar de hacer los puentes en las bombillas y los interruptores se sacarían 2 cables de cada conexíón de la clavija
  15. Coitocircuito

    Enclavamiento electrico cruzado

    > Lo único que podría poner en entredicho el funcionamiento en paralelo de los compresores sería la sección de la linea que los alimenta, que no estuviera diseñada para la potencia de los 2 compresores (o bien la potencia de la red) > Cada compresor (que los supongo "de tornillo", visto su...
  16. Coitocircuito

    Instalar punto de recarga para mi coche eléctrico

    Yo optaría por la opción 3
  17. Coitocircuito

    Instalar punto de recarga para mi coche eléctrico

    Dificil papeleta ya que intuyo el hacer lo que pretendes va según criterio de la compañía sumistradora, o del jefuco de la zona Si lo analizas desde el prisma de la seguridad el hacer en una centralización 2 salidas no entraña mayor riesgo, ya que en el caso mas desfavorable una linea está en...
  18. Coitocircuito

    Instalar punto de recarga para mi coche eléctrico

    ...Y si optas por colocar un cargador de la máxima potencia que tienes instalada actualmente tendrás que colocar un "Gestor dinámico de potencia": o sea que entre el cuadro y el cargador van mas cables que el propio de alimentación