Hola,
Ese criterio es aplicable a los centros de transformación, donde las tensiones e intensidades de defecto son de otra magnitud y se rigen por su reglamentación específica. En el caso de una acometida de vivienda unifamiliar, resulta de aplicación el REBT y las normas particulares de la...
Me pide I-DE redes inteligentes DE Iberdrola que conecte la pletina de neutro de la CGP a una pica con un cable 50mm2, que deberá ser independiente de la tierra. Esto, lo deduzco yo por que estos deberá ser independiente I-DE, no aclararán nada. Alguien ha tenido esta misma solicitud. Donde...