Hola
No sé muy bien como enfocar el asunto ya que veo te queda grande la instalación, Encima me da la impresión que te quieres quedar con el personal, cosa que haces cuando citas que con un PLC se soluciona fácil (si se sabe hacer el automatismo con puertas lógicas pasarlo a relés es bien sencillo)
Luego añades una serie de contactores que no figuraban en tu primera intervención (o sea que de aquella la cosa aún estaba verde), y añades interruptores con “contactos abiertos” y otros con “contactos cerrados” O sea 10 interruptores (supongo que te refieres a botoneras de marcha y de paro)
Y ya puestos a ello no citas para qué son. Se presupone que para las bombas, pero es mucho suponer
En principio para hacer esa instalación se necesita un armario, donde coja todo ese aparellaje. Al estar en un recinto húmedo el mando tendrá que ser a 24 V, por lo cual tiene que haber trafo de mando. Aún pasándose esta premisa por la entrepierna, haciendo el mando a 230 V, tiene que llevar trafo separador (al tener 5 contactores)
De las protecciones del cuadro no hablamos, pero tiene que haber un interruptor general ACERROJABLE mas el diferencial correspondiente (y si son 2 circuitos independientes 2 diferenciales)
Así mismo las bombas esas debieran llevar un selector de manual -0- automático, por razones evidentes
No entramos a valorar el automatismo al ignorar cómo funcionan las centralitas que citas, ya que si no lo hacen de per se hay que temporizar las señales
Al saber programar PLC´s te será sencillo hacer el diagrama de funcionamiento. Una vez lo tengas hecho lo cuelgas aquí, con tú propuesta de funcionamiento, que corregiremos los fallos que veamos
Pero vamos, que eso de entrar de buenas a primeras y pedír que se te haga el esquema del automatismo suena mas bien a trabajo escolar...
Saludos