Hola
> Concretamente esa celda no la conozco, ya que actualmente estoy fuera de onda Sí trabajé con interruptores de SF6 de Merlín Gerin y ABB (aún estaba esa tecnología en sus inicios)
> Así, a bote pronto, diría que hay un polo pegado y a la hora de hacer la conexión/desconexión se armó ese desbarajuste
> Debieras ponerte en contacto con Schneider a ver "si tiene arreglo" Si está en garantía te lo cubren: te mandan otro
> Hace unos años tuve un problema con un interruptor haciendo las pruebas de p.e.m. se partió una de las pletinas que lo acciona. Me lo cambiaron pero a pesar de mi insistencia no fueron capaces de decirme la causa exacta de la avería
> Otra cosa que debieras mirar, que te puede orientar (que desconozco si en esos equipos lo incorpora) es si tiene indicación de la existencia de SF6. ABB lo tenía, MG decía no ser necesario al tener un laberinto que impedía la fuga de gas, pero de no haber gas, que un polo está pegado casi seguro
> También podías hacer la prueba de continuidad de cada polo, quitando los fusibles, a ver si hay uno que está pegado
> Si fuera otro tipo de interruptor te diría que lo desarmaras, pero ese está sellado
Saludos