Celdas SM6 QM

Supervisor 03 AE

Nuevo miembro
ALGUIEN SABE QUE NOMBRE TIENE ESE ACCESORIO ENCERRADO CON LINEA BLANCA, es de una celda de media tension Schneider Eléctric
 

Adjuntos

  • 01.png
    01.png
    630,2 KB · Visitas: 7

Coitocircuito

Miembro Bronce
Cómo lo denomina, particularmente, el fabricante lo desconozco, pero genéricamente se denomina TIMONERÍA. No creo que se venda como repuesto, ya que necesita ajustes precisos para su colocación
 

Supervisor 03 AE

Nuevo miembro
1714226120786.png
lo que pasa es que encontre la celda de esa manera. y el motivo exacto no lo conozco.
alguna causa del proque paso eso?
de ante mano muchas gracias
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola
> Concretamente esa celda no la conozco, ya que actualmente estoy fuera de onda Sí trabajé con interruptores de SF6 de Merlín Gerin y ABB (aún estaba esa tecnología en sus inicios)

> Así, a bote pronto, diría que hay un polo pegado y a la hora de hacer la conexión/desconexión se armó ese desbarajuste

> Debieras ponerte en contacto con Schneider a ver "si tiene arreglo" Si está en garantía te lo cubren: te mandan otro

> Hace unos años tuve un problema con un interruptor haciendo las pruebas de p.e.m. se partió una de las pletinas que lo acciona. Me lo cambiaron pero a pesar de mi insistencia no fueron capaces de decirme la causa exacta de la avería

> Otra cosa que debieras mirar, que te puede orientar (que desconozco si en esos equipos lo incorpora) es si tiene indicación de la existencia de SF6. ABB lo tenía, MG decía no ser necesario al tener un laberinto que impedía la fuga de gas, pero de no haber gas, que un polo está pegado casi seguro

> También podías hacer la prueba de continuidad de cada polo, quitando los fusibles, a ver si hay uno que está pegado

> Si fuera otro tipo de interruptor te diría que lo desarmaras, pero ese está sellado

Saludos
 
Última edición: