Según la ficha debería alimentarse con 400v?. Bien mi pregunta es si anulo el transfo y le conecto directo.
Adjunto fotos, por favor ver antes de opinar.
He comprado un robot de soldar de segunda mano, que me da falta de tensión al soldar. El robot tiene una tensión de red de 400v (adjunto ficha técnica y esquema de la parte de soldadura LRA). En la parte de soldadura tiene un transfo con entradas de 200v/220v/440v, la tension que le llega es de 405v conectada al primario de 440v y de salida me da 380v.
Buenas tardes a todos, soy nuevo y me dedico a la fabricación de camas geriátricas. El motivo de estar aquí es por la escasez de profesionales en este sector o por falta de interés a hacer ciertos trabajos, por lómenos por mi zona de Ciudad Real. Por tema de caracteres en la siguiente publicación os cuento mi problema.
Está bien poner una instalación con salida a enchufes en medio de la cámara de aire de una fachada seria para lavadora, lavavajillas y encimera? Me temo que los enchufes cojan humedad y/o que si se hace algún andamiaje/anclaje en la fachada en un futuro se electrocute alguien!!! Perdón, soy una novata...
9- una red trifasica TT, 400 v 50 hz , se produce un fallo, de aislamiento fase-neutro.
Tenemos una impedancia del cableado de Zt=0.25 Zn=8.4 Ztotal linea=0.35
Resistencia de defecto Rd= 725 ohmios ,Resistencia del suelo Rs=250
Calcular la intensidad de defecto Id
Hola. Hay algo que no te comenté, no tengo idea para que quieres todos esos enchufes pero a simple vista no son de buena calidad, claro esta que depende del poder adquisitivo de cada uno tenerlos buenos. En la medida que puedas ve cambiandolos.