Hola a todos.
Se ha presentado la siguiente situación:
Producto de un fenómeno desconocido se cayeron 2 de los 3 fusibles que protegen el primario de un transformador de 300 kVA DY 13.5 kV/ 380 V que alimenta una planta. Los operarios bajaron el breaker del TG dejando la planta desenergizada. El problema es que se midió tensión el neutro del transformador con su respectiva tierra y el valor arrojado fue cerca de 600 V.
A qué se puede deber este problema si estaba todo desconectado aguas abajo del transformador.
Es posible que esa única fase que no cayó esté induciendo tensión en el secundario provocando el fenómeno de tensión en el neutro?
Quedo atento a sus respuestas.
Saludos cordiales.
Se ha presentado la siguiente situación:
Producto de un fenómeno desconocido se cayeron 2 de los 3 fusibles que protegen el primario de un transformador de 300 kVA DY 13.5 kV/ 380 V que alimenta una planta. Los operarios bajaron el breaker del TG dejando la planta desenergizada. El problema es que se midió tensión el neutro del transformador con su respectiva tierra y el valor arrojado fue cerca de 600 V.