Voltaje Neutro-Tierra

edmnt

Nuevo miembro
Hola a todos.

Se ha presentado la siguiente situación:

Producto de un fenómeno desconocido se cayeron 2 de los 3 fusibles que protegen el primario de un transformador de 300 kVA DY 13.5 kV/ 380 V que alimenta una planta. Los operarios bajaron el breaker del TG dejando la planta desenergizada. El problema es que se midió tensión el neutro del transformador con su respectiva tierra y el valor arrojado fue cerca de 600 V.

A qué se puede deber este problema si estaba todo desconectado aguas abajo del transformador.

Es posible que esa única fase que no cayó esté induciendo tensión en el secundario provocando el fenómeno de tensión en el neutro?

Quedo atento a sus respuestas.
Saludos cordiales.
 

Joselez

Nuevo miembro
Eso tiene pinta de avería en el transformador .2 de las bobinas jodidas y como el neutro sale de la estrella de las tres bobinas .puede tener tensión que no debería tenerla.ya nos cuentas
 