Tengo una planta generadora de 20KVA trifásica en estrella (4 hilos) con voltaje de 460 V 60 hz. con esto atiendo directamente la casa de maquinas a 150 mts. Ahora requiero transportar 10KVA a una distancia de 1000mts, pero no se si se puede hacer directamente con cableado #6 o requiero transformadores para poder elevar el voltaje. Alguien me puede ayudar con este asunto?? Gracias
 

faradayos

Nuevo miembro
Hola XREO,

Para usar los conductores se procede realizando los siguientes cálculos

Datos:
S=10kVA
Vf=460V
L=1000m
f=60Hz
%v=2% (porcentaje máx. de caída de tensión)

Solución:
Para la solución exacta se necesita la temperatura ambiente. Pero te daré un aproximado para que te guíes. Lo que hay que procurar en el calculo del conductor es la caída de tensión en este. Para el caso de los alimentadores se considera 2% como máximo.

Calculo de la corriente de consumo
I=S/(√3*Vf)=(10000VA)/(√3*460)=12.57A,

Calculo de la corriente de ajuste
Iad=12.55(1.25)=15.71A

1. Suponiendo que el calibre es 6 AWG=13.3mm2 (Tabla de conductores de AWG a mm2)
%v=(2√3*L*I)/(s*Vf)=(2√3*1000m*15.71A)/(13.3mm2*460V)=8.88% (porcentaje de caída de tensión superior a 2%)

2. Ajustando el calibre del conductor, el más ideal es de 2/0 AWG=67.43mm2
%v=(2√3*L*I)/(s*Vf)=(2√3*1000m*15.71A)/(67.43mm2*460V)=1.75%

Espero haberte ayudado :)