Toma tierra en armario de carga de portátiles

llantones

Nuevo miembro
Hola:
Tengo un armario de carga de portátiles y las puertas están unidas por un latiguillo de toma tierra a la estructura del armario, pero la estructura no está conectada a la toma tierra del cable que se conecta a un enchufe, y mi duda es si de esta manera está protegido el armario frente a una derivación.
Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Habría que ver las características del equipo, y si su fuente de alimentación necesita tierra o no. En principio los latiguillos serían para dar equipotencialidad a la puerta con respecto al chasis del armario, ya que las bisagras eso no lo garantizan

No obstante por Compatibilidad Electromagnética (CEE) si debiera estar puesto a tierra.

Tema aparte sería el Régimen del Neutro al que esté afecto esa instalación; si la alimentación tiene interruptor diferencial de alta sensibilidad; o si esta proviene de un SAI o UPS

Saludos
 

llantones

Nuevo miembro
Hola, gracias por su respuesta. El armario viene sin instalación eléctrica. Le hemos puesto unas regletas, que tienen toma tierra, para cargar los portátiles. Lo que he hecho es conectar la masa a la regleta mediante un schuko al que solo tengo conectado dicho cable, la fase y el neutro no los uso. Eso es lo correcto, ¿no?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Siendo para lo que es podría servir, pero...

> La tierra que te llega al enchufe es de 2,5 mm2 casi seguro

> Las regletas tendrán cable de tierra de 1,5 mm2 casi seguro (incluso menor, si no son de calidad)

Así que en esa diferencia de secciones es donde estaría el fallo

Amén de que la tierra siempre tiene que estar fija. Si desenchufas esa clavija queda sin ella. No a lugar que lo mismo pasaría si desconectas el enchufe de la corriente, ya que en este caso el armario queda sin tensión

Tema aparte es que las regletas las alimentes desde una misma toma, o desde tomas diferentes
 

llantones

Nuevo miembro
pues voy a mirar si se puede abrir la regleta y poner la tierra fija, porque no había pensado en la posibilidad de que alguien la desenchufe. Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Independiente de que se pueda desmontar, o no, (algunas llevan tornillos "inviolables" para no poder hacerlo, pero hay puntas de destornillador que solventan esos supuestos) decirte que hay regletas que se venden sin cable

En este enlace las puedes encontrar, así como cables con enchufe preformadas para ello. También puedes ver que lo usual, en este tipo de cables, es que sea de 1,5 mm2 o menor (1 mm2)


Para esa aplicación tal vez sería mas adecuada una regleta Rack, siempre que las dimensiones de la envolvente lo permitan

 