Tensión de 16v entre neutro y tierra

mikewazowskialrescate

Nuevo miembro
Buenas !! Estoy teniendo últimamente problemas al cargar el coche , me salta error de tierra.

Añado que tengo sistema fotovoltaico y 33kwh de baterías, puedo estar en aislada sin problema ,solo uso la red para carga de coche eléctrico.

He medido en el contador exterior y me da entre neutro y tierra 16v. (Con el iga bajado y sin el ).

He medido valores en el cuadro de casa y de neutro a tierra me salen valores de 10 voltios ,cuando cargo el coche sube y a la media hora corta.

Decir que si cargo el coche bajando el iga de la calle (quedándome en aislado) , va perfecto, mido neutro a tierra y me sale 0v ,o sea que la pica de tierra en casa está bien

Puede ser fallo del neutro de la distribuidora?? Alguien ha tenido alguna experiencia similar ?? Antes de llamar ,me gustaría saber vuestra opinión.
 

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; parece que todos están por aquí de vacaciones ....
Intentaré darte alguna respuesta a tus dudas
Primero no sé como haces esas mediciones pero efectivamente puedes tener un problema con el neutro , aun que también
habría que medir muy bien la toma de tierra de tu vivienda y hacer esas mediciones de neutro/tierrra en otros vecinos del mismo suministro

Las compañías son muy burocráticas a la hora de mandar una inspección y también pueden alegar que esos voltios son poca cosa y para lavarse la manos te pidan que tienes que arriostrar el neutro por tu cuenta , osea poner el neutro a tierra desde tu
CGPM

He instalado varios cargadores y es cierto que son sumamente delicados , detectan muy escrupulosamente la calidad de
la tensión y sus circunstancias , también puedes hablar con el servicio técnico del cargador para saber si se puede modificar algún parámetro para que cargue con tu red

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

No contesté porque "faltan datos". En ningún lado veo cual es la medición de la tensión de la red y cómo varía esta según la carga que conectas

Ello implica que pudiera tratarse de una caída de tensión debido a la longitud/ sección de la instalación

El decir que la tierra "está bien" sin hacer una medición es un brindis al sol

Tema aparte es el de la medición que se está haciendo de tensión: va ser que si se hace con un multímetro digital esa medida no va ser muy fiable debido a su impedancia: como te la midan los de la Distribuidora, con un multímetro analógico te van a dejar con un palmo de narices

Un saludo
 