Solución a un proyecto

Suarez

Nuevo miembro
Estoy ejecutando una instalación fotovoltaica que por proyecto tiene dos inversores cada inversor sale a un diferencial de 40A 300MA y de ahí cada inversor va conectado desde el magnetotérmico de 40A a un interruptor automático de 50A y luego cada interruptor automático de 50A va a un bloque vigui de 63A 300MA

Mi duda es si está bien sustituir los dos bloque vigui por uno de 120A y a él llevar la salida de ambos inversores para luego salir con un solo conductor por cada fase al embarrado del cuadro general?
Agradezco de antemanos las colaboraciones que reciba
 
Arriba