Buenos a todos;
He estado este finde revisando la instalación obsoleta del año 1985 que tengo en el piso y después de mucho revisar sólo me queda una duda:
Por tubo de sección 25 mm corrugado se puede meter 6 cables de 3x2,5 mm y 3x 1,5 mm ( alumbrado y enchufes) por ejemplo para el pasillo donde hay enchufes y un par de puntos de luz en el techo. Lo he mirado en el REBT y calculado superficie que ocupan los cables no sobrepasando el 40% de ocupación y que estén en el mismo Diferencial.
Hasta ahí puedo aprovechar los tubos para todo el tendido de alumbrado y enchufes. Pero no puedo llegar al baño con un único circuito para enchufes de zonas húmedas, salvo que sí o sí meta otros 3 cables de 2,5 mm por ese mismo tubo hasta el cuarto de baño ( desdoblaría el circuito para cocina y baño para enchufes)
Entiendo que no está permitido, aunque seguramente quepan. Pasaría por tres cajas antes de llegar al WC.
La otra opción es abrir el techo (falso techo de escayola) cambiar las cajas y hacerlas más grande. Abrir el techo sería 5 puntos al menos para pasar el tubo y fijarlo, además de la moldura… vamos que es un engorro grande.
¿Hay que hacer eso por fuerza? No sé firmaría el boletín si se detecta los 9 cables por un único tubo de 25.
Ya para la cocina sí que hay que romper el techo, pero es mucho más cercano.
Tal vez se podría tirar el tubo directo al baño, pero es bastante lejos y habría que fijarlo muy bien por lo que romper el el techo se tendría que hacer en varios sitios.
De otro lado: ¿si puede hacer eso, tirar un tubo directo ya que el circuito es directo sin pasar por las cajas? Creo que no tendría muchas curvas.
Cualquier opinión será bien recibida
Gracias!!!
He estado este finde revisando la instalación obsoleta del año 1985 que tengo en el piso y después de mucho revisar sólo me queda una duda:
Por tubo de sección 25 mm corrugado se puede meter 6 cables de 3x2,5 mm y 3x 1,5 mm ( alumbrado y enchufes) por ejemplo para el pasillo donde hay enchufes y un par de puntos de luz en el techo. Lo he mirado en el REBT y calculado superficie que ocupan los cables no sobrepasando el 40% de ocupación y que estén en el mismo Diferencial.
Hasta ahí puedo aprovechar los tubos para todo el tendido de alumbrado y enchufes. Pero no puedo llegar al baño con un único circuito para enchufes de zonas húmedas, salvo que sí o sí meta otros 3 cables de 2,5 mm por ese mismo tubo hasta el cuarto de baño ( desdoblaría el circuito para cocina y baño para enchufes)
Entiendo que no está permitido, aunque seguramente quepan. Pasaría por tres cajas antes de llegar al WC.
La otra opción es abrir el techo (falso techo de escayola) cambiar las cajas y hacerlas más grande. Abrir el techo sería 5 puntos al menos para pasar el tubo y fijarlo, además de la moldura… vamos que es un engorro grande.
¿Hay que hacer eso por fuerza? No sé firmaría el boletín si se detecta los 9 cables por un único tubo de 25.
Ya para la cocina sí que hay que romper el techo, pero es mucho más cercano.
Tal vez se podría tirar el tubo directo al baño, pero es bastante lejos y habría que fijarlo muy bien por lo que romper el el techo se tendría que hacer en varios sitios.
De otro lado: ¿si puede hacer eso, tirar un tubo directo ya que el circuito es directo sin pasar por las cajas? Creo que no tendría muchas curvas.
Cualquier opinión será bien recibida
Gracias!!!