Sensibilidad ID

rg_elec

Nuevo miembro
Buenas tardes,

Estoy intentando buscar de dónde salen los famosos 50 ms en los que un diferencial para uso doméstico tiene que hacer la desconexión en caso de fuga, pero no consigo encontrar en qué apartado o ITC del REBT lo pone.

Alguien me lo podría aclarar?

Muchas gracias!!! :)
 
M

Miembro eliminado

Guest
Hola, debería estar en la itc-24 apartado 4, protección contra contactos directos e indirectos.

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Quien define las características de los interruptores diferenciales es la norma EN 61008. Los valores de disparo en instalaciones domesticas son estos

1664731736431.png
 

rg_elec

Nuevo miembro
Buenas noches,

Muchas gracias por las respuestas.

En la guia técnica de la ITC 24 salen los primeros tiempos para diferenciales convencionales y apunta a que es debido a la normativa que regula estos dispositivos.

Entiendo pues que los 50 ms que se encuentran en muchas páginas web junto a los 30 mA no están vigentes (los 30 mA sí que lo están).

Muchas gracias!
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba