Sensibilidad diferencial.

Ninu1

Nuevo miembro
Buenos días, soy un aficionado a la electricidad, tengo un problema que en un taller de coches está el cuadro General de interruptores, en él hay un diferencial de 40 A y 0'03mA que alimenta una vivienda en la planta superior, pero éste en ocasiones se dispara, mi pregunta es, de que sensibilidad debo cambiar el diferencial que hay en la vivienda y que disparé antes?
Muchas gracias
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

> Esos trabajos no son para hacerlos un aficionado sino un PROFESIONAL, el cual ya sabe que tiene que separar los circuitos del taller y de la vivienda al salir del IGA

> Así mismo sabe que, dependiendo de la maquinaria existente en el taller, tendrá que colocar un ID de 300 mA y otro de 30 mA para las herramientas eléctricas manuales

> El circuito de la vivienda queda como está: 30 mA

Saludos
 