Hola de nuevo,
Lo primero saber si tu instalación es de electrificación elevada, definir el unifilar y secciones de cable (los cables tienen una tolerancia mayor frente al límite de protección al que están asociados)
A ver, de la "calle" qué sección te entra al IGA? 16mm, 10mm o 6mm? Como mínimo debería tener una sección acorde a tu potencia contratada y superior a la recomendada en el PIA de mayor Amperaje, con lo que del IGA a los diferenciales deberías respetar la misma sección ya que los diferenciales deben ser de los mismos A o más que el IGA.
Vamos a hacer ingeniería inversa, si tienes PIAs de 25A mínimo debes usar 6mm aguas arriba, por lo menos hasta los diferenciales ya que respeta también los límites de tu potencia contratada incluso subirla a 5750W (yo por ahora no subiría potencia)
Según tu instalación:
- Calle (pongamos que te llega en 10mm)
- IGA? de cuantos A? acorde a lo que tengas contratado 20A mínimo, recomendado 25A si tu instalación está acorde a normativa.
- Cable de 10mm
- Diferenciales 1 y 2 (recomendado puentearlos con un peine) A igual o superior al IGA
Fase 1:
- Diferencial 1 mínimo 25A
- Cable de 6mm y peine entre PIAS
- PIA 25A - PIA 25A - PIA 16A - PIA 10A
- Cables según protecciones
Fase 2:
- Diferencial 2 mínimo 25A
- Cable de 6mm y peine entre PIAS
- PIA 25A - PIA 20A - PIA 16A - PIA 16A
- Cables según protecciones
Aguas abajo de los PIAS
- 1,5mm para 10A (luminaria C1 y C6) max 2300W
- 2,5mm para 16A (Usos varios tanto húmedos C5 como secos C2 y C7, y secadora C10) max 3680W
- 4mm para 20A (Lavadora, lavavajillas y termo C4 se puede separar en C4.1, C4.2 y usar 16A de protección) max 4600W
- 6mm para 25A (Horno, vitro, micro en mismo circuito C3, Aires acondicionados C9 y algunas acometidas desde el contador) max 5750W
- 10mm hasta 40A y 16mm hasta 63A, 9200W y 14490W respectivamente
espero que esto te aclare un poco las cosas y puedas extrapolarlo a lo que necesitas
Un saludo.