un gusto estimados, alguien le ha pasado que haya hecho un servicio donde el problema es que el diferencial salta al rato de estar prendido el termotanque ? puede ser a los 5 minutos, a la media hora o las 2 o 3 horas, el tanque no está derivado a tierra según medidas de continuidad, el cableado tampoco da continuidad o marca alguna resistencia entre fase y tierra o neutro y tierra, tiene un termomagnético y un diferencial para él termo individual , en esas condiciones me da unos 0.8 mA , hasta 1 mA en cable de tierra usando una pinza de fuga UNI-T , y abrazando fase y neutro con la misma pinza da una corriente de 1 mA , que a medida que pasa el tiempo va subiendo y pude llegar hasta los 2 o 3 ma. He probado una hora estar midiendo, nunca lo pude ver, dejé grabando con la cámara del teléfono la pinza mientras media , estuvo hasta 20 minutos y no saltó, en una, después que había sacado la resistencia, la primera vez que lo hice, y constaté que no presentaba alambres en mal estado o para afuera, cuando la volví a conectar y enchufar el termo, saltó dos veces en unos cinco minutos, pero en eso cinco minutos si bien estaba midiendo , una justo miré para otro lado y no pude ver si la pinza marcó más de esos 2 mA , pero en la segunda ocasión, de pronto con el termotanque encendido, empezó a subir rápido de uno hasta 3, no sé si llego a 4 o algo más porque fue muy rápido y saltó enseguida el diferencial, eso pasó solo una vez, después de eso lo volví a desarmar pero ahora por completo, se cambió el diferencial he igual sigue el problema, se midió fase y neutro sin tierra conectada con esta pinza y dio los mismo valores, el termo es como el de la foto, otra marca nada más, y tiene unos 3 años.

El cliente me llamó porque le cambió la resistencia y le empezó a saltar, según él, la resistencia es de tipo como le llamamos acá, piedra. El orificio dónde va esta no presenta humedad, tampoco la resistencia presenta alambres que salgan para afuera y puedan hacer contacto con el termo, igualmente limpié el orificio por las dudas. Otra cosa que probé fue conectar la resistencia directa sin el termostato, y si bien no saltó el diferencial, tampoco estuve mucho con él así por obvias razones, habrán sido unos 5 minutos, he igual seguía apareciendo entre fase y neutro esa corriente de 1 mA hasta 2 mA, y en el conductor de tierras esos 0.8 mA, es decir, no llegaba a 1 mA. Estuve unas tres horas y ya cuando había descartado todo decidí armar todo y decirle al cliente que más no iba hacer más nada, que ya había testeado todo, me faltó testear más tiempo quizás sin el termostato, pero ya el cliente también estaba un poco cansado sumado a mi frustración, así que asumí como frustrada la visita y como es lógico no le cobré.
Nunca en casi una hora de las tres que estuve, una hora de forma intermitente de estar con la pinza mirándola , nunca ví que llegara a los 15 mA, cuando salta el diferencial enseguida que se enchufa la carga es otro cantar, sea la carga que sea, pero esta es la segunda vez que me pasa algo así con termotanques , que salta de a rato o incluso cada tantas horas y la verdad que me gustaría descubrir qué miércoles está pasando.
 

Adjuntos

  • termo.jpg
    termo.jpg
    106,6 KB · Visitas: 0

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

En cualquier instalación las corrientes de fuga se van sumando en consonancia con los de la propia instalación y de los receptores conectados a ella. Eso nos lleva a que el disparo no tiene por qué ser causado por el "termotanque" sino que este es coadyuvante con su derivación a producir el disparo del ID

Así que lo que procede es monitorizar la posible derivación que hay a la salida del ID

Tema aparte es que debieras comprobar el aislamiento del "termotanque" con un medidor de aislamiento metiéndole una sobretensión

Saludos
 

uruwuayo

Nuevo miembro
Hola

En cualquier instalación las corrientes de fuga se van sumando en consonancia con los de la propia instalación y de los receptores conectados a ella. Eso nos lleva a que el disparo no tiene por qué ser causado por el "termotanque" sino que este es coadyuvante con su derivación a producir el disparo del ID

Así que lo que procede es monitorizar la posible derivación que hay a la salida del ID

Tema aparte es que debieras comprobar el aislamiento del "termotanque" con un medidor de aislamiento metiéndole una sobretensión

Saludos
qué tal estimado, es lo primero que sospeché y por eso le coloqué un diferencial solo para el termotanque, que es la parte de mi descripción que digo que cambié el diferencial, después que hice eso, ya no saltaba el diferencial que estaba sino solo el del termotanque que coloqué, así que no queda otra que sea el termotanque o el cableado del toma donde está enchufado el termotanque, Igualmente nunca pude ver una corriente de fuga con mi pinza de fuga UNI-T ut251a, entonces eso es lo raro, lo verdaderamente raro, porque si la pinza detecta una corriente de fuga pero no se sabe de dónde sale , perfecto, pero el tema es que la pinza no detectaba esa corriente mayor a 15 mA necesaria para que salte. Es muy raro, gracias , cordiales saludos estimados
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
> Querer medir una corriente de fuga con la pinza que describes es equivalente a querer medirle el díámetro de la cabeza a una pulga con un pie de rey, p.e.
> Si no sabes comprobar el cableado de la toma,, mejor dejas que resuelva la avería un tercero...
> La comprobación de la resistencia del calentador es tan sencilla como sacarla de su ubicación y alimentarla SOLO con la fase y comprobar si en su exterior hay transferencia de tensión, con un buscapolos (obviamente la hay que colocar sobre una superficie aislante)
> En esto de la electricidad brujas no hay: o se sabe comprobar el circuito o no se sabe. Desde siempre se dijo que "las herramientas, en manos inexpertas, son un peligro" (y no sólo para quien las manipula)
> El riesgo es mayor cuando se opera en un circuito de ese tipo, con el que se puede electrocutar a todas las personas de la vivienda...
 
Última edición:

uruwuayo

Nuevo miembro
> Querer medir una corriente de fuga con la pinza que describes es equivalente a querer medirle el díámetro de la cabeza a una pulga con un pie de rey, p.e.
> Si no sabes comprobar el cableado de la toma,, mejor dejas que resuelva la avería un tercero...
> La comprobación de la resistencia del calentador es tan sencilla como sacarla de su ubicación y alimentarla SOLO con la fase y comprobar si en su exterior hay transferencia de tensión, con un buscapolos (obviamente la hay que colocar sobre una superficie aislante)
> En esto de la electricidad brujas no hay: o se sabe comprobar el circuito o no se sabe. Desde siempre se dijo que "las herramientas, en manos inexpertas, son un peligro" (y no sólo para quien las manipula)
> El riesgo es mayor cuando se opera en un circuito de ese tipo, con el que se puede electrocutar a todas las personas de la vivienda...
perfecto, le agradezco el tiempo que se tomó para contestarme
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
perfecto, le agradezco el tiempo que se tomó para contestarme

Hola

No tienes que agradecer nada, solo aceptar la realidad de que no tienes la formación suficiente (si es que tienes alguna) como para aventurarse a realizar reparaciones en temas eléctricos

A ningún profesional, que tenga bien ajustados todos los tornillos de la sesera, se le ocurre poner un teléfono a grabar a ver qué sucede con la pinza amperimétrica. Entre una derivación (si fuera el caso) y la visualización en el aparato de medida, transcurren los milisegundos suficientes como para que no se muestre el pantalla tal evento ,el cual sí se registra si el aparato de medida tiene la capacidad de memorizar el evento, como sucede en multímetros de mayor calidad

Tampoco anda uno cambiando diferenciales "a ver si suena la flauta" ante una avería. El MTBF de un ID es lo suficientemente elevado para que “dure toda la vida”

No me extraña que el cliente “estuviera hasta las gónadas” con tal actuación

Y, como apunto BRUJAS NO HAY. Las causas de las averías son bien sencillas de localizar...si se tiene el instrumental y el conocimiento para ello: imagínate que esa avería se produjera en una industria cualquiera, donde tienes sólo minutos para localizarla...o bien echar a perder toda la producción que se estaba haciendo. A mayores imagínate que se diera en un horno de fundición, donde tienes 20´antes de que se empiece a solidificar el fundido y, de producirse el hecho, no queda mas remedio que realizar una voladura controlada con dinamita

Así que ya sabes: mas formación antes de dedicarse a la reparación