jalvarado1187
Nuevo miembro
Buen día,
Bueno primero que nada es que no soy un experto en el tema de electricidad por lo que quisiera que me ayudaran con el siguiente tema:
Descripción: Del tablero general me suministran energía monofasica (220V) el cual llega a un transformador de aislamiento, luego éste ultimo alimenta a un UPS de 10KVA, la corriente del UPS va hacia una llave Diferencial (63 A) y de ésta llave distribuye a 4 llaves termomagneticas de 20A cada una, de las llaves termomagneticas reparte energía a las tomas que se utilizan exclusivamente para las computadoras.
Problema: Cuando hay un corte de energía el UPS hace su trabajo y sigue alimentando de energía a las computadoras, el problema se presenta cuando regresa la energía, de pronto salta el diferencial y corta de energía a todas las computadoras.
Bueno primero que nada es que no soy un experto en el tema de electricidad por lo que quisiera que me ayudaran con el siguiente tema:
Descripción: Del tablero general me suministran energía monofasica (220V) el cual llega a un transformador de aislamiento, luego éste ultimo alimenta a un UPS de 10KVA, la corriente del UPS va hacia una llave Diferencial (63 A) y de ésta llave distribuye a 4 llaves termomagneticas de 20A cada una, de las llaves termomagneticas reparte energía a las tomas que se utilizan exclusivamente para las computadoras.
Problema: Cuando hay un corte de energía el UPS hace su trabajo y sigue alimentando de energía a las computadoras, el problema se presenta cuando regresa la energía, de pronto salta el diferencial y corta de energía a todas las computadoras.
Última edición: