Ruido en bandejas metálicas.

a_alcantara

Nuevo miembro
Buenos días.

¿Cuál es la explicación técnica sobre el ruido que se genera en las bandejas metálicas al tirar líneas de acometida sin alternar las fases? Según tengo entendido si tiras una terna de N, una de R, una de S y una de T se acaban generando ruidos y vibraciones en la bandeja, por lo que la manera correcta es tirar ternas de N, R, S y T, pero nadie sabe darme la explicación.

¿Alguien que me ilumine?
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

El procedimiento de tendido de cables que apuntas NO ESTÁ PERMITIDO por la legislación vigente. Las "ternas" no se hacen con conductores de una misma fase, tienen que ser con las 3 fases (y el neutro si lleva)

En la instrucción BT 07 te dice cómo hacerlo, en plano y capas. En los catálogos de los fabricantes de conductores viene mejor explicado

Independientemente de lo que diga la Reglamentación la forma del tendido de líneas es tan básico como saber que no se pueden meter los dedos en un enchufe

En cuanto al efecto que produce un sólo conductor, en esa situación (campo magnético provocado por un conductor) léete la Ley de Biot-Savart

Saludos
 

a_alcantara

Nuevo miembro
Vale, lo primero de todo muchas gracias por la explicación y por indicarme por donde empezar a buscar, pero sigue sin quedarme del todo claro por qué si haces ternas de mismas fases (aunque esté mal hecho) se produce ese ruido y en cambio cuando haces ternas con las diferentes fases y el neutro ese ruido desaparece.

Un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Para que lo entiendas fácilmente: un único conductor crea un campo magnético, 3 fases se contrarrestan entre si. El tema tiene mas importancia de lo que parece; lo del ruido en las bandejas es lo de menos. El problema se presenta si esos cables los llevas por una bandeja (independiente de que vayan bien o mal colocados) y pasas a tubo de acero UNITARIO PARA CADA FASE (caso común si hay que atravesar un muro de hormigón, p.e.). Entonces si que puedes notar los verdaderos efectos (el tubo llega a alcanzar una temperatura que pone en peligro el aislante del conductor)

Un tema similar aparece al cablear bandejas de rejilla, con cable unifilar, sacando los cables "donde nos venga bien", (por el que centro configura la rejilla de la base o las alas) NO SE DEBE HACER, hay que cortar los palitroques para que no quede formada una bobina metálica (en ese caso sería una espira)...

Y ya, para nota: si hubieras visto un trafo " de los de antes" habrías notado que las bornas de BT van en una chapa independiente (que es de latón-no magnético- precisamente para evitar ese efecto). En los actuales se utiliza otra técnica

Saludos
 
Última edición:

Te puede interesar

material electrico
Arriba