< Resuelto >Necesito ayuda en instalacion domestica!!! Diferencial salta 1 vez al dia

fran2002

Nuevo miembro
Hola buenos dias, primero que nada agradecer al que se tome el tiempo de leer mi situacion,
La instalacion electrica en mi casa tiene varios defectos en toda la instalacion, el problema que surge ahora es que el diferencial se dispara 1 vez al dia, y esto ya me quemo un televisor (que pude arreglar cambiando un capacitor, pero no quiero que se sigan quemando cosas).
Mi instalacion es monofasica 220, adjunto foto del tablero principal. De este tablero se alimentan 4 aires acondicionados inverter, 1 heladera inverter, lavarropas inverter, microondas y nada mas a nivel consumo alto.
Primero les cuento las tensiones que hay entre los tres cables:
- Fase y neutro: 230v
- Fase y tierra: 11v
- Neutro y tierra: 241v

Es obvio aclarar, pero los codigos de colores de los cables no se respetan en esta instalacion,
Tambien veo que hubo un sobrecalentamiento sobre uno de los bornes de la primer termica.

PRUEBAS CON MEGOMETRO:
Pude detectar que en la termica del medio hay una falla de aislamiento, cuando pinzo tierra y neutro (o fase) de la termica del medio ahi me da falla, vuelven 130v. Haciendo esto en las otras termicas no sucede, esta todo ok. De esa termica del medio se alimentan 2 aires y solo eso de consumo alto.

Mi problema: como no soy electricista no entiendo muy bien que indican todos estos datos, que podrian indicar, que consejos me pueden dar? que podria revisar? ya he revisado todas las bocas y tomas de la segunda termica y no se ve nada raro, tengo el megometro uni t economico, la unica prueba que me faltaria seria ir cortando por tramos los cables de la segunda termica y ir viendo que tramo tiene falla de aislacion, pero no se si es lo correcto eso, ya que cortaria cable que esta todo en una pieza digamos. Sera que hay algun cable que en vez de ser neutro sea tierra? no se.

Se que es un problema muy complejo y estoy tratando de solucionarlo, cualquier consejo sirve muchisimo, muchas gracias
Un saludo y que tengan buen dia
 

Adjuntos

  • tablero.jpeg
    tablero.jpeg
    137,6 KB · Visitas: 16

Joel García

Nuevo miembro
Hola Fran en vista de la imagen y lo que comentas, llama a un profesional que se pase por ahí y mire lo que sucede, de aquí para el problema que comentas es complicado ayudarte, ya te digo que tienes pobre ese cuadro para lo que me cuentas, luego de que no cumple normativa. Tienes algo mal o que te has equivocado al escribirlo pero seria lo ideal que llames a un profesional lo ante posible porque tienes tensión en la tierra por alguna derivación ya sea de tu instalaciones que es muy probable. Un saludo.
 

fran2002

Nuevo miembro
Hola Fran en vista de la imagen y lo que comentas, llama a un profesional que se pase por ahí y mire lo que sucede, de aquí para el problema que comentas es complicado ayudarte, ya te digo que tienes pobre ese cuadro para lo que me cuentas, luego de que no cumple normativa. Tienes algo mal o que te has equivocado al escribirlo pero seria lo ideal que llames a un profesional lo ante posible porque tienes tensión en la tierra por alguna derivación ya sea de tu instalaciones que es muy probable. Un saludo.
Muchas gracias s4g17, lo voy a evaluar
 

fran2002

Nuevo miembro
Hola si, consegui solucionar mi problema, voy a explicar que es lo que hice por si alguien le sirve:

Fui revisando todo el cableado que me daba falla segun el megometro. Este cableado alimentaba 1/3 de la casa aprox. Revise tramo por tramo hasta que en un momento mido la aislacion de un tramo y me da baja, pero sin ser alerta roja digamos. Cuando prendo la lampara que va por donde va ese tramo, ahi aparece la falla de aislacion. Entonces decidi cambiar ese tramo de cable, y al verlo me doy cuenta que estaba humedo. Entonces hasta ahora no ha vuelto a saltar el diferencial.
Esperemos que sea eso

Un saludo y gracias!
 