Eso va mas o menos así:
Nos vamos a referir a la presión manométrica, que es la que nos interesa para el ejemplo, y consideramos que el depósito está abierto
Quien da la presión es la altura manométrica de la columna de agua, no el volumen del deposito
> Caso de que el depósito tenga 10 m, desde su salida hasta la altura máxima de agua, la presión ahí será de 1 Kg/cm2 . No importa el diámetro del depósito
> Si en lugar de hacer la medición ahí la hacemos a ras de suelo, y este está en altura a 10 m de la boca de salida, pasamos a tener una columna de 20 m, con lo cual la presión pasa a ser de 2 Kg/cm2
> Si la llevas por el techo y el punto de agua está a 5 m del suelo (o sea a los mismo que la boca de salida) tendrás una columna de 15 m, que equivalen a 1,5 Kg/cm2
> Si bajas la tubería al suelo y luego la subes, a esos 5 m, donde tienes pintada la toma, restas columna de agua, con lo cual la real es de 15 m y la presión sigue siendo 1,5 Kg/cm2