Repuesto de Sobretensiones Toscano y Solera

mipial

Nuevo miembro
Buenos días.

Estoy viendo los modelos de sobretensiones permanentes y transitorias de las marcas Toscano y Solera. Ambos presumen de tener un cartucho para las sobretensiones transitorias que se puede reemplazar en caso de que salte.

Mi duda es que no encuentro por ninguna parte cuál sería el reemplazo de ese cartucho. En sus catálogos tienen componentes varios de sobretensiones transitorias de un solo módulo también con cartucho, pero no sé cuál de ellos es el equivalente.

He mandado sendos correos electrónicos a las compañías y ninguna me ha respondido.

¿Alguien por aquí que tenga esa información?

Gracias.
 

Adjuntos

  • 10002471-1.jpg
    10002471-1.jpg
    26,5 KB · Visitas: 7

Coitocircuito

Miembro Oro
Cuidadín con ese protector que, aparentemente, tiene una configuración diferente

En el combi la PE va por la parte de arriba y en ese está invertido
En la nomenclatura tiene un + (o *) seguro que significa algo
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Vuelvo a incidir en que la configuración no es la misma

En el combi es esta

1783559238406.png
Y cuando buscas el repuesto te sale esta configuración

1783559176712.png
Y no ha lugar a girarlo 180º ya que no coincidiría fase y neutro
 

Coitocircuito

Miembro Oro
En cuanto a precios del (supuesto) repuesto los encontré desde 27 € a mas de 85 € y con información "tan relevante" como esta


Sinceramente: yo, si le pido información a un fabricante, y no me la contesta pasada una semana directamente NO COMPRO SU PRODUCTO
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Ahondando mas en este tema

Tal y como apunté V2T-15 y V2T-15+ no son intercambiables entre sí. Incluso el sistema de funcionamiento es diferente ya que el primero fía la protección a los fusibles en cabecera. Y el segundo al propio magnetotérmico

1783736666548.png1783736749608.png
Por tanto el "+" ni significa que sean extraíbles o reeplazables ya que ambos lo son

Siempre es mas interesante que la protección sea por los fusibles ya que estos soportan 100 kA, frente a los 15 kA que soporta el automático y que pudiera ser destructivo si se hace el corte sobre él

Ayer tuve oportunidad de echarle un vistazo a los SOLERA (que fabrica el mismo chino) y el patillaje del supuesto repuesto ni se asemeja

1783737015097.png
El primero es el que tenían en el expositor como aparato completo y el segundo como independiente en un soporte

Me falto contrastar si este último es válido para un nuevo modelo de Solera que sé que existe

1783737223234.png
En una próxima incursión haré esa comprobación, si es que lo tienen

Un saludo
 
Arriba