Buenos días a todoq y a ver
Tengo una reforma de un cuadro pkeléctrico antiguo y hay presentes 3 A/A de 1 Split (consumo 900w-1000w cada uno). Es casi imposible pasar cable de 6mm para cada aire sin desmontar media casa. Seria posible y w normativa rebt 25 poner 3 pia de 16 (1 para cada aire) teniendo c9.1 c9.2 y c9.3 con cable de 2.5mm? gracias
 

buscasearch

Nuevo miembro
muchas gracias por la rapida respuesta. Tengo que subir potencia y hay que hacer boletín nuevo segun rebt 25 y temia que me echaran todo para atrás usando 3 PIA de 16a con cable de 2.5mm. Estoy usando IGA combi Toscano de 40a (con protección sobretensiones P+T) y 2 diferenciales tipo F-SI de 40a al haber airea acondicionados presentes. Creo es todo correcto.
 

PcFex

Miembro Plata
Partiendo que en el apartado del C9 el REBT, hace aguas y esta desactualizado con el consumo de los A/A inverter , es una reforma y no obra nueva.
Nunca vi que una OCA se adaptara al reglamento y exigiera pía de 25A y cable de 6mm² a un A/A que no sobrepasa los 1000W de potencia.
 