Protecciones y cables libres de halógenos usuales en líneas con intensidades muy bajas

guiu15

Nuevo miembro
Buenas tardes,
Desearía saber cuáles son los elementos más usuales para proteger líneas de muy bajo amperaje, me refiero a líneas del tipo de las que van a bornes auxiliares de contactores, líneas de maniobra, líneas para señalización con LED, con amperajes ridículos.
Ignoro si es usual utilizar magnetotérmicos de baja intensidad (veo que son caros) o un fusible en un polo de la línea y también al tipo de cables usados, por ejemplo para cables LH para LPC no he hallado mangueras RZ1-K (As) con secciones inferiores a 1,5 mm2, a esto me refiero.
Gracias por vuestras respuestas y felices fiestas.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Las protecciones van acorde a la sección del conductor. Nadie dijo que estuvieran prohibidos los fusibles. Como has visto hay magneto térmicos para baja intensidad, pero lo usual es colocar bornas fusibles

(Pones en el buscador borna fusible, en imágenes, y te saldrá el montón de tipos existentes para diversos tipos de fusibles. En función de su uso se elige el tipo de fusible a colocar (lo usual es el de 5x20 de cristal-también lo hay APR, alto poder de ruptura-)


Tema aparte es que sea necesario un trafo de mando (separador o de seguridad) sobre todo en el mando de contactores. Y, también, que haya que utilizar tensiones de seguridad (24 V)

Si lees las ITC´s del REBT también verás que hay circuitos en los que se puede utilizar cable de 0,75 mm2, pero no para enchufes
 

spyderz

Miembro
Para proteger líneas de muy bajo amperaje, una opción común es utilizar fusibles de acción rápida o fusibles de tiempo retardado. Los fusibles de acción rápida se disparan rápidamente cuando se produce una sobrecarga o un cortocircuito en la línea, mientras que los fusibles de tiempo retardado permiten una mayor corriente durante un corto período de tiempo antes de dispararse.

Otra opción es utilizar interruptores automáticos de protección (también conocidos como interruptores diferenciales o interruptores de sobrecorriente). Estos dispositivos están diseñados para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos y tienen la ventaja de poder ser rearmados una vez que se han disparado.

En cuanto a los cables, para líneas de muy bajo amperaje puedes utilizar cables de sección reducida, como por ejemplo cables de cobre desnudo de sección transversal de 0,5 mm² o 0,75 mm². Aunque es cierto que es más difícil encontrar mangueras RZ1-K (As) con secciones inferiores a 1,5 mm², puedes utilizar otro tipo de manguera o canalización para proteger el cable.

Es importante tener en cuenta que, independientemente del dispositivo de protección o del tipo de cable utilizados, es necesario asegurarse de que estén adecuados para el amperaje y el uso previstos y cumplan con todas las normativas y regulaciones aplicables.
 