PROTECCION DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR

isak

Nuevo miembro
Buenos días. Lo primero saludaros a tod@s, soy nuevo por aquí y he entrado a ver si me podéis ayudar con una duda.

Un cliente me ha pedido la instalación de estos dos transformadores que ha suministrado el, alimente los primarios desde un cuadro existente y los secundarios los lleve a un cuadro para instalar sus protecciones y de ahí, ya se encargaría el cliente de alimentar sus equipos a 125v.

El problema viene que los diferenciales que he puesto en la salida de los secundarios no disparan. No funciona el botón test (esto es ok) pero no funcionan los diferenciales, lo he probado a tirar con el Fluke y juntando directamente tanto neutro + tierra, como fase + tierra, y no salta.

¿Alguna idea?
 

Adjuntos

  • TR5000va 230-115V IP23.pdf
    162,1 KB · Visitas: 12
  • TR 1000VA 230-115V IP23.pdf
    158,4 KB · Visitas: 6

isak

Nuevo miembro
¿Entonces no se pone diferencial? ¿No se protege al equipo de derivaciones?

¿Cómo puedo saber si es de aislamiento?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Con él vendría un librito, seguro
En la placa de caracteristicas, si es de aislamiento traerá un simbolo
Así mismo es de fabricación especial ya que el de salida a 125 no lo veo (este es de 230 V)

1773072628264.png
 

2j_

Miembro activo
¿Entonces no se pone diferencial? ¿No se protege al equipo de derivaciones?
En un trafo de aislamiento un borne del secundario a conductor de protección a tierra. Ese borne será el neutro. Aguas abajo pones diferencial
1773235092889.png
¿Cómo puedo saber si es de aislamienro?
Por el símbolo
1773234967822.png

Comprobando continuidad entre primario y secundario, es decir si no tiene devanado común
1773234865109.png
 

Adjuntos

  • 1773234570543.png
    1773234570543.png
    62,8 KB · Visitas: 3

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Antes de aconsejar poner el secundario a tierra habría que conocer la aplicación real. No vaya a ser la hostia que se esté buscando el aislamiento total del circuito
No sería la primera vez que quema "toda la electrónica" por optar por esa opción

Saludos
 

isak

Nuevo miembro
Los trafos cumplen la Norma 61558.

El esquema de estos trafos monofásicos sería el siguiente:

El secundario de este trafo NO ESTÁ REFERENCIADO A TIERRA, y, por tanto, está aislado de tierra, así como también del primario

1773327258451.png

Esto es lo que me manda el fabricante
 

Coitocircuito

Miembro Oro
A ver:

> Un trafo de aislamiento es una máquina que, en el momento que lo tienes en la mano, le das la aplicación que quieras POR TANTO lo primero que hay que conocer (como apunté) es la aplicación que se le quiere dar

> En principio el trafo de aislamiento lo es separador, es decir que tal y como viene de fábrica tienes completamente aislado el primario del secundario. Con ello consigues una separación galvánica aplicable a circuitos de seguridad

>Así mismo, en circuitos que hay muchas fugas a tierra: evitas el disparo del interruptor diferencial general

> Si en la instalación hay picos de tensión: los reduces considerablemente

> En circuitos electrónicos: fundamental su uso (como apunté si no quieres que se queme electrónica costosa)

>En equipos de sonido: atenúan el ruido (según el número de pantallas, que pueden tener hasta 3: la central, y otras 2 en cada devanado)

> La pantalla es una lámina de cobre que está devanada entre el primario y el secundario. Si se deja tal cual evitas la capacidad que pueda haber entre ambos devanados, Y si la pones a tierra aumentas la seguridad del trafo, ya que si se llega a perforar (cortocircuito entre espiras de los 2 devanados) derivarías a tierra esa fuga y no afectaría a la carga

>Por último, la otra aplicación: crear un neutro artificial en las instalaciones que lo requieras, que es el caso del esquema que te pintaron

Así que vuelves a mirar el punto uno para saber para qué se colocó
 
Arriba