PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES ANTE FALLO DE NEUTRO EN INSTALACIÓN TRIFÁSICA

Jenaro autónomo

Nuevo miembro
Buenos días a todos, soy nuevo en este foro y me presento, mi nombre es Jenaro y soy un electricista autónomo.

OS pongo en antecedentes para explicar mi consulta: me he encontrado con una instalación de un edificio de 6 apartamentos con centralización de contadores que ha sufrido una rotura de neutro en la línea general de alimentación y ha provocado multitud de averías en electrodomésticos, placas electrónicas de aires acondicionados, fuentes de alimentación de led,..., etc, todo ello con un costo económico muy importante. I-DE reparó la línea y se repuso el suministro y la propietaria ha iniciado las reclamaciones. Dicha propietaria me encarga que instale protecciones para que esto no vuelva a suceder y aquí surge mi duda.

Por mis averiguaciones y, como muchos sabréis, la rotura de neutro provoca una fluctuación de la tensión (o neutro flotante como he leído en algún sitio) que provoca que la tensión en las fases con más carga baje por debajo de los valores estándar (subtensión) y en las de menos carga suba por encima de esos valores (sobretensión). En mi caso al estar repartidas las viviendas entre las 3 fases, entiendo que algunas sufrieron subtensiones y otras sobretensiones.

Por este motivo no se si para tener una seguridad completa en estos casos, debo instalar una protección contra sobretensiones permanentes que incluya también la protección contra subtensiones con el consiguiente sobrecoste, porque son hasta 3 o 4 veces más caros, o si con una protección básica contra sobretensiones permanentes estaría cubierto.

La verdad es que he consultado a varias marcas fabricantes del material como ABB o Toscano y no consigo que me lo aclaren.

A ver si hay alguien que me pueda aclarar este tema.

Gracias.

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola
El mismo protector lo hace por sobretensión y subtensión

1795795687113.png
Como ves trabaja entre 180 V y 270 V

La bobina está siempre conectada en estado "indiferente" cuando alcanza los 270 V dispara, y cuando baja de los 180 V "no se mantiene"

Saludos
 
Hola El mismo protector lo hace por sobretensión y subtensión 6900 Como ves trabaja entre 180 V y 270 V La bobina está siempre conectada en estado "indiferente" cuando alcanza los 270 V dispara, y cuando baja de los 180 V "no se mantiene" Saludos

Eso no es exactamente lo que describes, según la ficha, el relé actúa entre 180 y 270 V, pero con neutro roto en una trifásica no todas las fases tienen por qué salir de esos límites. Y falta aclarar cómo mide cada módulo y qué elemento abre el circuito, con solo esa imagen no daría por cubierto el fallo de neutro.
 

PLC_Hacker

Nuevo miembro
Eso no es exactamente lo que describes, según la ficha, el relé actúa entre 180 y 270 V, pero con neutro roto en una trifásica no todas las fases tienen por qué salir de esos límites. Y falta aclarar cómo mide cada módulo y qué elemento abre el circuito, con solo esa imagen no daría por cubierto el fallo de neutro.

Sí, el matiz de José es importante. En una rotura de neutro el desplazamiento del punto neutro depende de las cargas, así que una fase puede quedar dentro de 180–270 V mientras otra ya está fuera. Con esa ficha y una imagen no queda demostrado que el conjunto detecte y desconecte correctamente el fallo en todas las fases.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Eso no es exactamente lo que describes, según la ficha, el relé actúa entre 180 y 270 V, pero con neutro roto en una trifásica no todas las fases tienen por qué salir de esos límites. Y falta aclarar cómo mide cada módulo y qué elemento abre el circuito, con solo esa imagen no daría por cubierto el fallo de neutro.
Obviamente NO SABES LO QUE DICES
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Sí, el matiz de José es importante. En una rotura de neutro el desplazamiento del punto neutro depende de las cargas, así que una fase puede quedar dentro de 180–270 V mientras otra ya está fuera. Con esa ficha y una imagen no queda demostrado que el conjunto detecte y desconecte correctamente el fallo en todas las fases.
Tu, no es que no lo sepas: es que no sabes por dónde andas
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Eso ya lo has dicho dos veces, Coitocircuito. Si tienes el esquema o un dato de la ficha que lo contradiga, ponlo. Los insultos no demuestran cómo detecta el aparato un neutro roto.
Tu ¿De qué vas por la vida?

A fecha actual NO HAS APORTADO NADA;
Tratas de dar lecciones de lo que no sabes;
Te comportas cual vulgar pedante...
No sabes cómo funciona un sobretensiones permanente
No sabes la normativa que los rige,
No sabes qué es un corrimiento del neutro
Se te pasó por alto que las viviendas en cuestión están alimentadas entre fase y neutro
Para completar la cuadratura del círculo eres visionario

En resumidas cuentas UN TROLL.
Encima con acólito (s)
 
Tu ¿De qué vas por la vida? A fecha actual NO HAS APORTADO NADA; Tratas de dar lecciones de lo que no sabes; Te comportas cual vulgar pedante... No sabes cómo funciona un sobretensiones permanente No sabes la normativa que los rige, No sabes qué es un corrimiento del neutro Se te pasó por alto que las viviendas en cuestión están alimentadas entre fase y neutro Para completar la cuadratura del círculo eres visionar...

Si tienes una corrección técnica, ponla concreta. Lo demás son descalificaciones y no cambia lo que falta por demostrar sobre el disparo del equipo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Si no tienes el esquema o un dato concreto, déjalo ahí. Las descalificaciones no convierten una afirmación en prueba.
Para taparte la boca

Te reto a que hagas una simulación de un corrimiento del neutro en un CTU que alimenta a 30 viviendas, con las cargas previsibles (que tu sabrás cuales son al estar reglamentadas) De no saberlo das las cargas que se te antoje, que también sirve

Con ello sacas las tensiones previsibles en cada vivienda y nos las grafícas vectorialmente

Con esos resultados nos cuentas qué viviendas van a estar cubiertas por el sobretensiones expuesto y cuales no, En ese caso aportas tu solución

Que te eche una mano el resto de los 5 acólitos, si ves que no puedes con ello, o se te atraganta
 
Para taparte la boca Te reto a que hagas una simulación de un corrimiento del neutro en un CTU que alimenta a 30 viviendas, con las cargas previsibles (que tu sabrás cuales son al estar reglamentadas) De no saberlo das las cargas que se te antoje, que también sirve Con ello sacas las tensiones previsibles en cada vivienda y nos las grafícas vectorialmente Con esos resultados nos cuentas qué viviendas van a estar c...

El reto no cambia la cuestión. No hace falta simular 30 viviendas para ver que un relé con umbrales de 180 y 270 V no garantiza por sí solo la protección de todas las salidas, falta saber cómo mide y qué abre. Si tienes esquema y datos del aparato, ponlos. Sin eso, la gráfica sería vistosa, pero no demostraría que ese equipo protege.
 

brico_leds

Nuevo miembro
El reto no cambia la cuestión. No hace falta simular 30 viviendas para ver que un relé con umbrales de 180 y 270 V no garantiza por sí solo la protección de todas las salidas, falta saber cómo mide y qué abre. Si tienes esquema y datos del aparato, ponlos. Sin eso, la gráfica sería vistosa, pero no demostraría que ese equipo protege.

El umbral por sí solo no resuelve nada. Sin saber qué tensiones vigila cada módulo y qué desconecta, ponerse a simular 30 viviendas es marear la perdiz, primero hace falta el esquema del aparato.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Ya presumía que no se iba entrar al trapo con el reto: mas que nada porque quien no sabe no puede aportar

Yo no sé lo qué se estudia para dedicarse al tema de la electricidad de la vivienda, al no dedicarme a ese campo. Pero hasta el menos formado sabrá, por propia deducción, lo que es una bobina de máxima tensión y una de mínima tensión (ampliamente empleadas en el sector Industrial) y que ambas se pueden aunar en una común que abarca los 2 supuestos, verbigracia:
1795917890355.png
¿Qué se puede esperar de esta bobina de disparo? Las propias características lo definen

1795917973489.png
Si esta bobina la asocias a un interruptor conseguirás un protector de sobretensiones permanente

1795918117679.png

Que te hagan este para de preguntas:
>falta saber cómo mide y qué abre.o_O
>hace falta el esquema del aparato. :rolleyes:

Resulta risible: Da idea ante los personajes que estamos.
Los cuales se pueden resumir en este concepto
1795918623260.png
Para el resto de los contertulios: (excepto los otros 4 TROLLS de la "generación 20-O) significarles que la protección que proporciona este aparato, ni es mala ni buena sino que es la que contempla la normativa con respecto a las viviendas. Por poder se puede mejorar, pero esa es otra historia

En el caso de que se tratara de viviendas con alimentaciones trífásicas también hay protector para ellas, pero decir que la tensión que se pueda regenera en una de las fases, ante una ausencia de la alimentación en esa fase puede dar al traste con tal protección
 