Problemas bomba evacuacion sotano

Santos1972

Nuevo miembro
Hola, tengo una bomba de evacuación monofásica de 3,5A colocada en el sótano, la cual he tenido que sustituir por estar trabajando en vacío durante un tiempo y haber derretido el rotor de plastico y el eje. Esta estuvo trabajando con el foso lleno, la bolla de nivel no bajaba porque la bomba no sacaba el agua al tener el rotor suelto.
No se como proteger a esta nueva y la factura de la luz.
Me han vendido un contactor con un rele programado a 3,2A, pero resulta que la bomba trabajando en vacio va a 2,7A, con lo cual seguirá trabajando durante mucho tiempo (la ultima vez fue durante mas de dos meses).
¿Como puedo evitar que trabaje en vacio o con el foso lleno durante mucho tiempo?

Gracias
 

damalo

Nuevo miembro
Con un temporizador que te corte la fase, aunq yo miraria de colocar la boya mejor y q sea la boya la q te pare el motor, si no tambien puedes mirar de poner otra mas y q una u otra te lo pare
 