Buenas Fran.
Sabes lo que tienes protegido en ese magnetotérmico concretamente?
Por normativa los circuitos deben de subdividirse (alumbrado en 10 A, tomas de corriente 16 A, 20 A ó 25 A, etc...) y tu cuadro tiene 3 PIA de 25 A (por lo que me da a entender que hay circuitos mezclados), si el diferencial salta automáticamente (que salte por si solo sin pulsar el reset) y no rearma te da una pista de que en el circuito que protege ese magnetotérmico puede existir una derivación (ya sea proveniente de un electrodoméstico o puesta en tensión de alguna masa o parte metálica debido a un fallo de aislamiento).
En caso de producirse la derivación podrás observar que el diferencial salta a menudo, por lo que te recomiendo que contactes con un profesional que te reparta las cargas correctamente, así será más fácil corregir ese tipo de anomalía.
Un saludo.