problema al crimpar punteras

PcFex

Miembro Plata
Tanto el cable H07V-K como el H07Z1-K son de "Clase 5"
Si, yo me refería que el H07V-K no es libre de halógenos, ahora ya se pone todo libre de halógenos, se fabrica mas y seguro que hasta es más barato, pero no estoy seguro porque llevo muchos años fuera de la electricidad, pero recuerdo que el Afumex, era infumable para trabajar con el.
 

230v_Directo

Nuevo miembro
Si, yo me refería que el H07V-K no es libre de halógenos, ahora ya se pone todo libre de halógenos, se fabrica mas y seguro que hasta es más barato, pero no estoy seguro porque llevo muchos años fuera de la electricidad, pero recuerdo que el Afumex, era infumable para trabajar con el.

Sí, eso es otra cosa. Y lo de Afumex "infumable" para trabajar, ¿era por lo rígido del aislamiento o porque las hebras se abrían más al pelarlo? A ver si va a estar ahí parte de lo que le pasa a Lucas.
 

Z_Polimetro

Nuevo miembro
Tanto el cable H07V-K como el H07Z1-K son de "Clase 5" Según le EN 60228 la sección de 6 mm2 se compone de 84 filásticas de 0,3 mm, o bien entre 75...80 filásticas de 0,31 mm

La clase 5 describe la flexibilidad del conductor, no fija un número único de filásticas. La EN 60228 establece límites de resistencia y diámetro para cada clase y sección, así que la construcción puede variar entre fabricantes.

En cualquier caso, si el Afumex cumple 6 mm², las punteras de 6 mm² deberían ser las adecuadas, el número de hebras por sí solo no explica que queden esos huecos.
 

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Muchas gracias, no he notado que las hebras sean más débiles. Personalmente me gusta más General Cable, pero no tenían en stock de 6mm. Creo que el de Afumex se desliza algo peor que el GC.

No queda suelta, pero me preocupan esos huecos. En el vídeo que puse al chaval le pasaba lo mismo que a mí.

Voy a probar con otra marca de punteras. Tengo a mano Saltoki u el Obramat.
 

230v_Directo

Nuevo miembro
Muchas gracias, no he notado que las hebras sean más débiles. Personalmente me gusta más General Cable, pero no tenían en stock de 6mm. Creo que el de Afumex se desliza algo peor que el GC. No queda suelta, pero me preocupan esos huecos. En el vídeo que puse al chaval le pasaba lo mismo que a mí. Voy a probar con otra marca de punteras. Tengo a mano Saltoki u el Obramat.

Si no queda suelta, esos huecos por sí solos no me indicarían que el crimpado esté mal. ¿La puntera queda deformada de forma uniforme y no se mueve al tirar del conductor? Cambiar de marca puede servir para comparar, aunque quizá el Afumex simplemente llene distinto el tubo que el General Cable.
 

ElChispas_79

Nuevo miembro
Mirar en este vídeo a partir del minuto 21: jtPQ-qdji5c:1260

En ese tramo del vídeo parece el mismo síntoma, pero que se vean huecos no demuestra por sí solo que el crimpado haya quedado flojo. Lo que importa es si el conductor queda retenido y el prensado es uniforme, en tus fotos no se aprecia una deformación irregular. ¿El vídeo muestra qué crimpadora y qué puntera usa? Sin ese dato no sabemos si la comparación sirve.
 

brico_leds

Nuevo miembro
Hola ; personalmente ni yo ni mis compañeros no tenemos esos problemas con las punteras huecas , con una buena cimpadora y unas buenas punteras no hay problema Para terminales pequeños es mejor una maquina manual de presión al tacto y a partir de 6 m/m la weidmuller falla nunca con ningún tipo de cable

Que una buena crimpadora lo deje bien en otras instalaciones no descarta que aquí haya una incompatibilidad concreta entre cable, puntera y matriz. Los huecos visibles por sí solos tampoco dicen si está mal, como ya se ha comentado. ¿Qué modelo de Knipex es y qué perfil hace en 6 mm²?
 