problema al crimpar punteras

230v_Directo

Nuevo miembro
Los huecos son siempre en el prensado, porque dejo cable de sobra para cortar con la tijera: Me quedan huecos con aire: Muchas gracias. 6864

Ah, entonces no es que esté prensando sobre el aislante. En la foto se ve el haz bastante separado dentro de la puntera, pero ¿esa holgura ya está antes de crimpar o aparece al cerrar la tenaza? Si ya queda así al introducir el cable, comprobaría el diámetro interior de la puntera y el diámetro real del conductor, que ambos pongan 6 mm² no siempre garantiza que ajusten igual de bien.
 

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Ese es el resultado tras crimpar, quedan muchos huecos y las punteras son las de 6mm de Cembre, porque las de 4mm no entran.

¿Qué otra marca me recomendáis? Lo curioso es que con cables de 1,5, 2,5 o 4 va bien.
 

Magnetotermico

Nuevo miembro
Ese es el resultado tras crimpar, quedan muchos huecos y las punteras son las de 6mm de Cembre, porque las de 4mm no entran. ¿Qué otra marca me recomendáis? Lo curioso es que con cables de 1,5, 2,5 o 4 va bien.

No me iría a por otra marca todavía, Cembre no debería ser el problema. Si en 1,5, 2,5 y 4 crimpas bien y falla solo en 6, miraría primero que el conductor sea realmente 6 mm² y que el pelacables no haya abierto el haz, en la foto las hebras parecen bastante separadas. Júntalas bien antes de meterlas y prueba con un trozo recién cortado. Cambiar de marca puede acabar siendo cambiar de caja sin cambiar el resultado.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
> Ese efecto ¿Pasa con TODAS las medidas de punteras?

Otra

>¿Qué marca de cable estás utilizando?

La sección del cable no tiene por qué corresponderse con la sección geométrica del conductor (según norma EN 60228) sino con el valor de su resistencia. Así que si un fabricante tiene un cable con mejores características la sección puede ser menor

Otra

> ¿La crimpadora llevaba tiempo parada?

De ser así igual le viene bien una pulverización con WD-40
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Ese efecto ¿Pasa con TODAS las medidas de punteras? Otra ¿Qué marca de cable estás utilizando? La sección del cable no tiene por qué corresponderse con la sección geométrica del conductor (según norma EN 60228) sino con el valor de su resistencia. Así que si un fabricante tiene un cable con mejores características la sección puede ser menor Otra ¿La crimpadora llevaba tiempo parada? De ser así igual le viene bien...

La pregunta de si pasa con todas las medidas es la que mejor separa crimpadora de cable o puntera. Como dices que en 1,5, 2,5 y 4 queda bien, ¿has probado otra bobina de cable de 6 mm² con la misma puntera? La resistencia nominal no te dice cómo se compacta el haz al meterlo en el barril.
 

PcFex

Miembro Plata
De las únicas crimpadoras que me fio son las de crimpar conectores de red RJ 45 y si son de calidad.
Nunca use las de cable, nunca apretan lo suficiente
Ecepto para este tipo de terminales
terminales-electricos.jpg

Para este otro tipo de terminales pegaba apretotes con el cortahilos y al final de la puntera cortaba el sobrante del cable flexible
71I27xZfHqL.jpg
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
De las únicas crimpadoras que me fio son las de crimpar conectores de red RJ 45 y si son de calidad. Nunca use las de cable, nunca apretan lo suficiente Ecepto para este tipo de terminales https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/terminales-electricos.jpg Para este otro tipo de terminales pegaba apretotes con el cortahilos y al final de la puntera cortaba el sobrante del cable flexible https://m.media-...

Ahí discrepo un poco. Una RJ45 buena hace su trabajo porque la matriz está hecha para ese conector, no demuestra que las crimpadoras para punteras aprieten poco. Si la de Lucas cierra el perfil correcto, el hueco en una sección y no en las demás apunta más a cómo llena el conductor la puntera que a una falta de fuerza. ¿El cable es realmente de 6 mm² y qué perfil deja la matriz?
 