problema al crimpar punteras

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Buenos días:

Quiero crimpar unas punteras a un hilo flexible de 6mm y no me acaban de quedar bien. Las punteras de 4 mm no me entran, salvo que corte alguna hebra.

A ver si me podéis indicar por qué me quedan mal.

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.

Un saludoIMG_5591.jpeg

IMG_5594.jpeg
 

watiosXhora

Nuevo miembro
Buenos días: Quiero crimpar unas punteras a un hilo flexible de 6mm y no me acaban de quedar bien. Las punteras de 4 mm no me entran, salvo que corte alguna hebra. A ver si me podéis indicar por qué me quedan mal. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo 6857 6858

Si el conductor es realmente de 6 mm², una puntera de 4 mm² no corresponde, no hay que recortar hebras para hacerla entrar. Usa puntera de 6 mm² y una crimpadora compatible con ese formato, comprueba también que la longitud del tubo sea suficiente para alojar todo el conductor.
 

Bombilla

Miembro
Buenos días, si el hilo es de 6 mm² estás utilizando la puntera hueca correcta por lo tanto el que no te quede bien quizás sea por la crimpadora porque por lo que veo en la foto no la tienes bien crimpada. Utiliza la crimpadora en la posición inferior, es decir, para 4 mm². Saludos
 

Bombilla

Miembro
Si el conductor es realmente de 6 mm², una puntera de 4 mm² no corresponde, no hay que recortar hebras para hacerla entrar. Usa puntera de 6 mm² y una crimpadora compatible con ese formato, comprueba también que la longitud del tubo sea suficiente para alojar todo el conductor.
Hola, sabes qué puntera está utilizando?
 

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Muchas gracias por vuestra ayuda. Esta es la crimpadora de Knipex, que es autoajustable y la tengo puesta en el máximo de 10mm, y esta es la puntera verde para 6mm:

IMG_5595.jpeg
 

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Es autoajustable y va de 0,8 a 10, y luego a 16, ese selector únicamente es para el máximo de 10 o 16.

Sí, estoy usando las punteras de 6mm, las verdes, pero no me quedan bien.
 

Bombilla

Miembro
ah, ok, ya entendí, estoy acostumbrado a otro tipo de crimpadora. Pues supongo que la crimpadora no tiene bien el regulador del calibrado. Supongo que si utilizas conductor de 4 mm² con puntera de 4 mm², el crimpado tampoco es óptimo, lo has probado?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Probablemente no te queda bien porque no pelas el cable lo suficiente: tiene que asomar 1 mm de la puntera,

Si no lo haces así es mas que probable que estés prensando sobre el aislante del cable, de ahí que detecte ese grosor y cierre sobre él

Haz la prueba y comentas
 

watiosXhora

Nuevo miembro
Probablemente no te queda bien porque no pelas el cable lo suficiente: tiene que asomar 1 mm de la puntera, Si no lo haces así es mas que probable que estés prensando sobre el aislante del cable, de ahí que detecte ese grosor y cierre sobre él Haz la prueba y comentas

Puede ser, pero no parece que el aislante esté llegando a la zona de prensado si la herramienta hace el ciclo completo sobre el tubo metálico. Que sobresalga aproximadamente 1 mm ayuda a comprobar que los hilos han llegado al fondo, aunque por sí solo no explica un crimpado deformado. ¿Lucas ha probado a crimpar otra puntera con el mismo cable y la misma crimpadora?
 

lucasdebeltran

Nuevo miembro
Las verdes son de 6mm.

Sí, cuando las inserto salen 1 o 2 mm de cable que luego corto con la tijera. En el vídeo al chico le pasa lo mismo, le quedan con huecos.

Mis punteras son de marca Cembre compradas en almacén. ¿Qué marca me recomendáis?
 

Z_Polimetro

Nuevo miembro
Las verdes son de 6mm. Sí, cuando las inserto salen 1 o 2 mm de cable que luego corto con la tijera. En el vídeo al chico le pasa lo mismo, le quedan con huecos. Mis punteras son de marca Cembre compradas en almacén. ¿Qué marca me recomendáis?

Cembre no es precisamente una marca sospechosa. Antes de cambiar de puntera comprobaría el modelo exacto de crimpadora y su ajuste, que sea autoajustable no significa que cualquier combinación de puntera, sección y geometría de crimpado vaya a quedar bien. ¿Qué huecos te quedan exactamente, en el prensado o entre el cobre y el fondo del tubo?
 
Arriba