No salta el automático

Zapata

Nuevo miembro
Hola, siempre he pensado que los automáticos o magnetotermicos protegían los circuitos de corrientes por encima de sus valores tasados pero algo me pasa y no entiendo el porqué. Así que espero que alguien me ayude.
Resulta que para proteger una instalación he puesto un automático monofasico de 15 A. He comprobado que con 25 A de consumo no salta. Lo he puesto en la fase y el neutro , aunque se supone que da igual, lo he cambiado por otro de la marca Simon pero el resultado es el mismo. Alguien me puede decir por qué no salta.
Gracias.
 

taeicaasa

Miembro
hola zapata
me parece que no estás haciendo bien la lectura o te está fallando el instrumento que usas, por las dudas prueba cambiándole la/s pila/s y vuelve a medir.
saludos
 