Neutro de G. Electrógeno a tierra.

a_alcantara

Nuevo miembro
Buenas noches

¿Cuál es la explicación "teórica" o "técnica" de conectar el neutro de un grupo electrógeno a una pica de tierra independiente? Hemos realizado la instalación de la pica y en los criterios de conexionado pone que ese neutro hay que conectarlo a la estrella del alternador del G. E.,pero nadie sabe el por qué, incluso alguno dice que está mal, que haciendo esa conexión estas creando una derivación a tierra..

Un saludo 😀
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Buenas noches

¿Cuál es la explicación "teórica" o "técnica" de conectar el neutro de un grupo electrógeno a una pica de tierra independiente? Hemos realizado la instalación de la pica y en los criterios de conexionado pone que ese neutro hay que conectarlo a la estrella del alternador del G. E.,pero nadie sabe el por qué, incluso alguno dice que está mal, que haciendo esa conexión estas creando una derivación a tierra..

Un saludo 😀
Hola

El neutro de un Grupo Electrógeno se conectará a tierra según sea su potencia, sistema de protecciones que disponga o tipo de régimen del neutro que queramos aplicarle. Dependiendo de ello llevará tierras independientes para neutro y tierra; no llevará tierra en el neutro; o compartirá ambas

El porqué aterrar un neutro (en un trafo, o en un generador) forma parte del conocimiento más básico que existe en cuestiones de electricidad. Así que quién no sepa el motivo mejor que no meta las narices en esos asuntos y lo deje en manos de profesionales...

Estamos hablando de la seguridad de los equipos que se conecten y de la seguridad del personal

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba