multiarranques con conversores de frecuencia

pelecho

Nuevo miembro
buenas, a su estimo deseo consultar sobre un problema que se me presenta en los multiarranques con conversores; al proteger los los motores (aguas abajo del conversor) con guardamotor estos accionan sin llegar ala nominal del motor y estando bien regulados, me podrian ayudar con este problema?
 

fjsc11286

Nuevo miembro
Si necesitas arrancar varios motores simultáneamente las protecciones de los motores no pueden ser convencionales (necesitarás un relé térmico electrónico)
Pero si para lo que utilizas el variador solo es para arrancar los motores,hay que hacer un by-pass cuando el motor este a su velocidad nominal.
 