MAXIMO ENCHUFES UNIFAMILIAR

V.C

Nuevo miembro
Buenos dias queria consultar una duda...
en un unifamiliar que maximo se pueden instalar 20 enchufes por circuito, si pongo alguno en serie cuenta como 1 o como 2?

enchufe en serie.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Existen unos supuestos en la hoja de interpretación de la BT 25 donde se admite que ciertas tomas múltiples de corriente cuenten como una sola toma


Ahora bien ¿Tú crees que por el coste que pueda tener un automático, y otro diferencial si llegara el caso, se puede andar racaneando con el número de enchufes a colocar?

El REBT es una guía de mínimos, desdoblar circuitos los que precises

Saludos
 

V.C

Nuevo miembro
Gracias por tu respuesta
el coste del automatico y diferencias es bajo, tienes razon...
pero esto que significa... me repercutira en algo, coste mensual de luz o cualquier otra cosa?

El grado de electrificación de una vivienda será “electrificación elevada” cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.

o por ejemplo, al poner otro automatico y diferencial puedo poner 39 tomas y no cuenta como electrificacion elevada?
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Nada tiene que ver una cosa con otra: la potencia la eliges según tú criterio, puedes tener la instalación prevista para 9 kW y contratar sólo 1 kW

Te lo explica bien en la pag 16 del enlace...
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba