Tengo un pequeño taller donde realizo pruebas y montajes por lo que preciso de la electricidad .
El tema esta en que para evitar que salte la general, tire un cable desde la entrada general que es de C30A hasta el taller sin pasar por ningún otro circuito del taller.
Para salvaguardar en esta linea puse un interruptor magnetotérmico de C16A justo a la entrada de los enchufes del taller y otro Interruptor magnetotérmico de C25A antes de llegar al general que es C30A.
El tema es que cuando salta por cortocircuito saltan los tres , no se como podría conseguir que únicamente salte el primero del taller el C16A o al máximo el C25A sin que llegue al general.
Si pudierais orientarme.
Muchas gracias.
El tema esta en que para evitar que salte la general, tire un cable desde la entrada general que es de C30A hasta el taller sin pasar por ningún otro circuito del taller.
Para salvaguardar en esta linea puse un interruptor magnetotérmico de C16A justo a la entrada de los enchufes del taller y otro Interruptor magnetotérmico de C25A antes de llegar al general que es C30A.
El tema es que cuando salta por cortocircuito saltan los tres , no se como podría conseguir que únicamente salte el primero del taller el C16A o al máximo el C25A sin que llegue al general.
Si pudierais orientarme.
Muchas gracias.