Logo!Soft comfort. No se puede acceder al dispositivo remoto

pablitutz

Nuevo miembro
Hola Sres. soy nuevo en esto de plcs y como dice el titulo el software de Logo! 8 me detalla ese error, la configuración IP, mascara subred y la pasarela esta configurada correctamente, asi y todo sigue generando conflicto cambie 2 plc por si este tenia algun error pero no. tambien probe cambiando el patchcord pero no. Espero alguien me pueda ayudar! Les dejo un recorte del problemaError Logo.PNG
 

ASUS

Nuevo miembro
prueba cambiando la direccion de pasarela que tiene actual: 192.168.10.4 cambialo por 192.168.50.4 y si no funciona haz lo contrario, prueba cambiando la IP de destino. 192.168.50.3 por 192.168,10.3
 

pablitutz

Nuevo miembro
ASUS probe lo que me recomendaste y sigue dando el mismo error, cambie de pc por si era esta la que fallaba y sigue igual, no entiendo que esta fallando
 

pablitutz

Nuevo miembro
ASUS pude solucionar el problema, resulta que las dos pcs donde probé el logo tienen problemas en su conección de red voy a tener que solucionar este problema urgente. Saludos!!
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba