Interruptor inteligente con neutro de otro circuito

Javierlea

Nuevo miembro
Hola
Necesito ayuda para resolver una duda con la instalación de un interruptor inteligente que requiere neutro. Resulta que por la caja del interruptor pasa el cable neutro del enchufe que tiene 30cm debajo, pero ambos, interruptor y enchufe están conectados a térmicos diferentes, el primero a uno de 10 amperios y el enchufe a otro de 16. Entiendo que usar ese neutro sería únicamente para alimentar el interruptor, es un Sonoff TXT2EU, y no tendría conexión con la lámpara a la que da servicio, pero no estoy seguro de que hacer eso funcione. En definitiva, lo que pregunto sería lo que se ve en la imagen adjunta:
Sin título-1 (Mediana).png
¡Gracias! :)
 

Javierlea

Nuevo miembro
Eso que pretendes hacer es UNA SALVAJADA. Bajo ningún concepto se pueden mezclar circuitos que conllevan diferente protección
Gracias, no lo haré, pasaré un cable desde la lámpara al interruptor y conectaré el neutro con el de la bombilla, más trabajo, pero más seguridad, ¿es correcto? mil gracias
Sin título-1 (Mediana).png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo correcto sería coger el neutro en la caja de conexiones. Si lo coges en la bombilla tendrías que poner una clema (para el cable que llega y sale) y de ese clema un puente a la bombilla
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba