Hola, qué le ocurre a un interruptor diferencial cuando le pulsas el botón de TEST y no salta estando conectado a la red? Y qué se debe hacer?
 

jeschuchi9

Nuevo miembro
Buenas,
Aún así, que funcione el botón de TEST no significa que el diferencial funcione correctamente y viceversa. Para ello se deben hacer más pruebas como tiempo de disparo, corriente de disparo (prueba de rampa), semiciclos positivo y negativo...
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola, qué le ocurre a un interruptor diferencial cuando le pulsas el botón de TEST y no salta estando conectado a la red? Y qué se debe hacer?
Hola

Cuando sucede ese supuesto, lo mas probable, es que esté atorada "la cadena cinemática de disparo" (un conjunto de palancas y muelles) Esto es debido a no haber seguido los consejos de utilización, lo cuales dicen que hay que hacer el test de disparo mensualmente

Por tener "puede tener arreglo" si accionas la palanca de accionamiento un montón de veces Y LO HACES DISPARAR ELÉCTRICAMENTE . No es necesario provocar la derivación: si conectas una bombilla mayor de 60 W entre un polo de entrada y el contrario de salida el ID debe disparar

No obstante, cuando un elemento de seguridad como es un ID, empieza a renquear lo suyo es sustituirlo por otro nuevo ya que por el precio que tiene no merece la pena exponerse a tener un incidente