Donde sea necesario asegurar la continuidad del suministro eléctrico en caso de incendio, su uso es muy recomendable, ya que el conductor normal de alta seguridad (AS), es decir, libre de halógenos y con emisión reducida de humos, no es resistente al fuego. Recordemos que la normativa actual obliga a asegurar el servicio eléctrico en caso de incendio en los casos siguientes:
- En los servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas de los locales de pública concurrencia (ITC BT 28).
- En locales con riesgo de incendio o explosión (ITC BT 29).
- En la alimentación de extractores de humos en aparcamientos y cocinas industriales, art. 18 NBE CPI-96.
- Servicios diversos, como por ejemplo ascensores, sistemas contra incendios y otros servicios urgentes indispensables, fijados por las reglamentaciones específicas de las distintas autoridades competentes en materia de seguridad.
generalmente de color naranja. Este conductor puede funcionar a una temperatura máxima de 90 ºC en servicio permanente al aire y 250 ºC en cortocircuito.
1. Son no propagadores del incendio según Norma UNE-EN 50266.
2. Su combustión genera una cantidad mínima de CO y CO2, de acuerdo con la Norma UNE-EN 50267-2-1.
3. Desprenden un humo casi transparente, según la Norma UNE-EN 50268.
4. El efecto corrosivo de los humos es mínimo: ph> 4,3 y conductividad<10 μs/mm, según Norma UNE-EN 50267-2-2.
5. Los cables AS+ también cumplen la condición de resistentes al fuego, según la Norma UNE-EN 50200.