Instalación en edificio horizontal

claucori

Nuevo miembro
Hola, hago hace un par de años instalaciones eléctricas domiciliarias, y he comenzando un nuevo proyecto (un edificio de 2 pisos con 2 departamentos por piso) diseñe los planos de tuberías y cajas por departamento, y ya tengo cableado los departamentos hasta su tablero. Mi pregunta es la siguiente, ahora tengo que llevar la tensión que viene desde la acometida hasta cada tablero de los departamentos (6 mas gastos centrales) el espacio que tengo para llevar es por donde pasan los desagues de todos los pisos, quisiera saber que cables y que caños usar y si tiene que ir alguna caja para derivar a los distintos departamentos. Espero que me haya hecho entender. Gracias.
 

Magneto

Nuevo miembro
Tienes que calcular las acometidas secundarias (línea del medidor al tablero de la vivienda), teniendo en cuenta una potencia prevista de unos 5000W por ejemplo, la caída máxima de tensión y la distancia del cable.

Esto en que país es? A que voltaje?
Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba