Buenas noches, partamos de la base que pueda estar equivocado porque entre otras cosas es muy difícil sin estar in situ seguir los conductores, averiguar secciones y demás.
Dicho esto, creo que además de la falta de Iga, como comentas, tiene muchos errores:
- las protecciones, magnetotérmicos y diferenciales, estan alimentadas por su parte baja y salida hacia la instalación receptora por su parte alta. No va contra reglamento pero tampoco entiendo`el porqué no lo ha hecho de la manera convencional y como marcan los fabricantes.
- los dos diferenciales creo estan en serie: uno de calibre 40A y otro de 25A. Esto es un error importante. Los calibres pudiera ser que estuvieran bien pero depende de la protección de la derivación y no la sé y, porque además, no tienes Iga.
Del diferencial de 25A salen un par de conductores de cada polo y no entiendo el porqué. No logro ver bien.
- hay magnetotérmicos de los que salen dos circuitos y esto tampoco es correcto. Para ello esta la caja de distribución principal.
- la sección de los conductores de los circuitos esperemos sean las correctas porque dificilmente las distingo.
Saludos.