Hola Coitocircuito, me podrías dar algún detalle más para poderlo comentar al instalador y así poder resolver el problema?
Gracias
Hola
> Ambas cajas tendrían que estar desplazadas hacia la izda y ese tramo debiera ser con tubo rígido
> Como norma general, y ya que se trata de una instalación a la intemperie, la entrada de los cables se debe hacer por la parte inferior
> Pongamos por caso de que eso ya no se pueda hacer, por no dar más de sí el cacumen del instalador. Entonces lo que procede es cambiar los 3 cables unifilares de la ,supuesta, alimentación por una manguera tripolar y hacer la entrada en la caja con un prensaestopas con retención, similar a este
> El tubo gris debe llevar un accesorio (racor) de conexión al cuadro, similar a este, en su entrada por la parte superior
> Queda por ver cómo tiene hecho el principio/final de ese tubo para impedir la entrada de agua
Saludos