Buenas tardes!

Recientemente he cambiado un foco led de piscina (12 V) porque al antiguo le entró humedad, sin embargo el problema radica en que al subir el interruptor del cuadro eléctrico para encenderlo salta el diferencial.
¿Cuáles son las posibles causas y como podría solucionarlo?



Saludos cordiales.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

No juegues con esas cosas: la instalación de los focos en las piscinas entraña en suficiente riesgo como para que sea revisada por un profesional...

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Vuelvo a reiterarme en lo dicho: quien no sabe localizar una derivación, por disparo del interruptor diferencial, menos va saber si su instalación está realizada correctamente y dentro de la actual normativa. Los requerimientos de los transformadores cambiaron hace años, ahora necesitan tener pantalla electrostática
 