Buenos dias y disculpad mi ignorancia en esta cosa aparentemente básica a mi entender, os comento mi situación.
Llevo un año en un chalet donde la entrada del contador esta a 25 metros de la vivienda. A día de hoy tenemos contratado unos 11.500w pero me quedo corto y a futuro la idea es cambiar la instalación a trifasica haciendo subcuadros de monofasica.
La idea es separar en 3 subcuadros que serían vivienda, zona piscina/barbacoa (donde montar bomba de calor para la piscina) y la zona garaje (donde cargar coche electrico).
En previsión de esto y sabiendo que schneider no tiene iga con sobretensiones de 63a para monofasica, la idea es instalar un iga combi 3p+n y usar solo a día de hoy una fase y su neutro hasta el interior de la vivienda.
Ahora mismo hay una acometida de 5g 16mm ya preparada para la trifasica soterrada en tubo rojo corrugado de doble capa de 63mm directa a la vivienda donde conecta al iga combi 50a schneider. A partir de aquí a un repartidor de donde ya salen sus ID de 63a con cable de 16mm y de este un peine con sus PIAs correspondientes., así como una línea de 10mm que sale del repartidor a otro subcuadro que esta en la piscina/barbacoa que va a una iga de 40a aguas abajo a su ID de 40 con salto de 10ma.
Este es el cuadro que tengo actualmente, el cual yo creo que no tiene fallos en su montaje, corregidme si me equivoco.
Pues la duda que me surge es, en previsión de la trifasica, me merece la pena instalar justo en un cuadro que esta vacío justo al lado del contador el iga combi 3p+n, y el día de mañana desde ese sacar las dos fases restantes, una para el garaje y otra piscina/barbacoa, o instalar un PIA de cabecera tetrapolar que reparta cada fase a su lugar y después aguas abajo montar en cada subcuadro otro iga combi y despues ya el reparto id y PIAs?
Perdón por todo el rollo pero creo que es importante para que podáis valorar según la instalacion y lo que pretendo.
Muchas gracias a todos por anticipado y un saludo
Llevo un año en un chalet donde la entrada del contador esta a 25 metros de la vivienda. A día de hoy tenemos contratado unos 11.500w pero me quedo corto y a futuro la idea es cambiar la instalación a trifasica haciendo subcuadros de monofasica.
La idea es separar en 3 subcuadros que serían vivienda, zona piscina/barbacoa (donde montar bomba de calor para la piscina) y la zona garaje (donde cargar coche electrico).
En previsión de esto y sabiendo que schneider no tiene iga con sobretensiones de 63a para monofasica, la idea es instalar un iga combi 3p+n y usar solo a día de hoy una fase y su neutro hasta el interior de la vivienda.
Ahora mismo hay una acometida de 5g 16mm ya preparada para la trifasica soterrada en tubo rojo corrugado de doble capa de 63mm directa a la vivienda donde conecta al iga combi 50a schneider. A partir de aquí a un repartidor de donde ya salen sus ID de 63a con cable de 16mm y de este un peine con sus PIAs correspondientes., así como una línea de 10mm que sale del repartidor a otro subcuadro que esta en la piscina/barbacoa que va a una iga de 40a aguas abajo a su ID de 40 con salto de 10ma.
Este es el cuadro que tengo actualmente, el cual yo creo que no tiene fallos en su montaje, corregidme si me equivoco.
Pues la duda que me surge es, en previsión de la trifasica, me merece la pena instalar justo en un cuadro que esta vacío justo al lado del contador el iga combi 3p+n, y el día de mañana desde ese sacar las dos fases restantes, una para el garaje y otra piscina/barbacoa, o instalar un PIA de cabecera tetrapolar que reparta cada fase a su lugar y después aguas abajo montar en cada subcuadro otro iga combi y despues ya el reparto id y PIAs?
Perdón por todo el rollo pero creo que es importante para que podáis valorar según la instalacion y lo que pretendo.
Muchas gracias a todos por anticipado y un saludo